Автор: Electrick
« : 21 Серпень 2015, 13:19:56  »

А дело в том, что заказчик не захотел прокладывать 10 км. трассы сразу. Это микрорайон(вся мощность 5мВт). И некие товарищи дали добро на такой вариант(первые две очереди строительства)  ;)  Но надо убедиться, что все будет ок, а если не ок, то поменять, заменить. Но еще не известно во что это выльется hmmmm
Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Серпень 2015, 11:45:03  »

Electrick, Нужно посчитать ток в сети в п/а режиме по известным 2-м формулам.
1. Сначала: полная расчетная мощность:
Sр=Км*(Кз(1)*(сумма Sтр(1))+Кз(2)*(сумма Sтр(2))),
где:
Км - коэффициент совмещения максимумов (табл. 7 ВСН 97-83);
Кз(1)=0,9 - коэффициент загрузки трансформаторов в однотрансформаторных ТП;
сумма Sтр(1) -арифметическая сумма мощностей трансформаторов всех однотрансформаторных ТП в цепочке, кВА;
Кз(2)=0,7 - коэффициент загрузки трансформаторов в двухтрансформаторных ТП;
сумма Sтр(2) -арифметическая сумма мощностей трансформаторов всех двухтрансформаторных ТП в цепочке, кВА;
2. Дальше получаем расчетный ток нагрузки:
Ір=Sр/(10,5*1,732), А.
По поводу Кз - такие цифры приняты в Киевэнерго, принимайте их, не особо задаваясь вопросом почему, здоровее будете :)

Но если все же интересно, тот вот тут есть больше информации
http://eom.com.ua/index.php/topic,19210.0.html

Кстати не исключено, что Вам придется менять не только кабели, но и трансформаторы тока в РП, но на фоне кабеля - это копейки.
ЗЫ: А вообще странно, обычно Киевнегро само считает свои кабели, доселе таких прецедентов не было.
Автор: Electrick
« : 21 Серпень 2015, 11:29:34  »

Добрый день!
  Такая ситуация. Мощность объекта 1,8 мВт. Врезаемся в существующую сеть 10кВ, но Киевэнерго  просит расчет пропускной возможности  сети 10кв от РП до РП. Так вот вопрос, имея длины и сечение существующих кабельных линий в этой цепи, мощности всех трансформаторов, можно ли просчитать пропускную возможность сети и как это приблизительно сделать? Они нам дали схемку, как бы намекнули, что придется менять существующий кабель А95, да и скорее всего А120. Ах да и еще, с нашей стороны будет установлено две ТП с трансами 2х1000кВА.
     Спасибо!