Автор: ss
« : 22 Квітень 2015, 16:54:44  »

Спасибо за ответ, так я и думал. Делаю сейчас РП по стадии П. И вот предыдущие проектанты определили, что здание нужно защищать по ІІ-му уровню.
Автор: Sergik
« : 22 Квітень 2015, 16:20:53  »

Для дома берем ІІІ - ий уровень, для котельни - ІІ.
Автор: ss
« : 22 Квітень 2015, 15:43:59  »

Добрый день, уважаемые форумчане.
Вопрос такой:
Определяем уровень молниезащиты для отдельно стоящего общественного здания высотой 83 м.
Согласно п. 13 ДСТУ независимо от N молниезащиту следует предусматривать по ІІІ- уровню.
На крыше здания -газовая котельная. Согласно «Рекомендації з проектування дахових вбудованих і прибудованих котельних установок та встановлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі» - защиту газовой котельной следует предусматривать по II -му уровню защиты.