Автор: disigner
« : 31 Березень 2015, 23:39:34  »

спасибо
Автор: Roman3R
« : 31 Березень 2015, 19:41:39  »

Каким документом регламентируются потери напряжения в ВЛ-10 кВ

Якщо для України тоді

 в мережах напругою 10 кВ — не більше 8%; ГІД 34.20.178:2005 п.4.8
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=872

Автор: disigner
« : 31 Березень 2015, 14:01:50  »

Каким документом регламентируются потери напряжения в ВЛ-10 кВ, от которой запитаны ТП-10/0,4 кВ? Чтобы четко ткнуть пальцем и показать, что потери в пределах допустимых.