Автор: poramokk
« : 26 Березень 2015, 10:11:06  »

Ок! Спасибо!
Автор: Сугор
« : 25 Березень 2015, 22:17:50  »

Как можно это сделать в соответствии с нормами?
так же как это уже сделано. Кабель проложить по фасаду в лотке, коробе или трубе.
Автор: poramokk
« : 25 Березень 2015, 22:03:15  »

Всем добрый вечер! Такой вопрос! Нужно проложить кабель по фасаду здания обшитого металлическим сайдингом. Фото ниже прилагается! Как можно это сделать в соответствии с нормами? И еще также в соответствии с нормами какой можно использовать кабель? Медный или алюминиевый? И марку кабеля? Мощность будет около 50-60 кВт.