Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sashkoMTM
« : 03 Липень 2014, 11:44:45  »

grossel, в России, как правило, используют систему СИП-2А
Автор: grossel
« : 03 Липень 2014, 11:32:45  »

Мне доводилось прокладывать СИП указанным способом, замечаний по экспертизе не было. Лучщу монтаж выполнять не СИП-2А, с одной несущей жилой, а СИП-5. При этом
необходимо учитывать требования ПУЭ по механической прочности:
«2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 « и по расстояниям: п.2.4.55; 2.4.60.
Закрепление анкерных кронштейнов при таком пролете, лучше выполнять не шурупами по типоаому ответвлению СИП, а анкерными болтами.
Автор: maik
« : 03 Липень 2014, 01:25:00  »

Добрый день уважаемые форумчане! Есть много  типовых проектов  прокладки СИПА по фасадам  с креплениями, но вопрос  возник несколько другой... Могу ли я сделать перекидку Сипом с одного здания на другое ,расстояние между зданиями (жилые двухэтажные дома)-34м.Конкретно: нужно ставить анкера и натягивать трос между зданиями или  можно  просто СИП -2А закрепить типовыми креплениями на углах зданий ?