данный девайс стоит 50 евро, без TRU RMS - 42. просто тех, что дешевле не было в наличии. за схему спасибо. из нее видно, что устройство имеет 2 клеммы. значит в качестве нагрузки выступает аналоговый вход плк?
Автор: Electro2
« : 28 Квітень 2014, 15:31:05  »

Вот тут есть схемы подключений для этих трансформаторов
http://www.dwyer-inst.com/PDF_files/CT-40-50-60-70_iom.pdf
Потом смотрим на схему подключения аналоговых входов контроллера и выбираем нужное или модернизируем до нужного состояния.

А теперь вопрос :) Сколько данный девайс стоит? Зачем именно аналоговый выход? И TRU RMS действительно необходимо?

З.Ы. Для измерения переменного тока и передачи данных в систему мониторинга в цифровом виде по протоколу MODBUS применяю обычные трансформаторы тока со вторичкой 5А (ставлю конечно импорт - у них габариты меньше) и АКОНовские преобразователи для токовых аналоговых сигналов 0-5А в цифру (малогабаритный доступный по цене девайс с питанием 24 VDC до 4-х гальванически развязанных каналов на борту).
http://www.akon.com.ua/moduls_uso_RS485.htm
Автор: service
« : 28 Квітень 2014, 14:47:20  »

Есть такой вот трансформатор. как правильно его подключить к аналоговому входу контроллера? +24 и 0 к одной паре клемм, вторую - на клеммы аналогового входа?