Автор: Andrey60
« : 22 Березень 2014, 06:56:41  »

grossel спасибо что откликнулись! Я запросил геологию по всей трассе по поводу установки без труб с вами согласен но трубы и заглубление хотелки заказчика значит средства позволяют.Не буду рыпаться пока не получу геологиюа там буду разбираться с какого бока подойти. Кстати опоры будут устанавливаться в Якутске :)
Автор: grossel
« : 21 Березень 2014, 17:12:11  »

Глубина заделки опор в вечномерзлом грунте принимается по мерзлотно-грунтовым изысканиям с использованием таблиц типових проектов.
   Посмотрел ваш типовик 25.0074-12 по установке металлических опор ВЛ-10 кВ с глубиной заложения опоры 5 метров, и возникают вопросы:
   1) монтаж металлическими опорами-дорогое и трудоемкое удовольствие, для этих целей как минимум нужна бурильная машина БМ-802-С (диаметр котлована 650 мм, глубина до 8000 мм), да еще если трасса позволит ее использовать;
   2) а может согласно геологии и оттаивания вечной мерзлоты (как правило 1,5-2,0 м) и не нужно закапывать опоры на 5 метров.
   Просто смотрю по аналогу типовик серии 3.407-88м альбом 1, в нем глубина с учетом оттаивания 2-2,4 м + опирание в мерзлоте. Итого где-то 3 м.
   В Якутии делают котловану диаметром 650 мм и глубиной в зависимости от геологии и расчета статической нагрузки и тяжения проводов, ставят трубу диаметром 426 мм с ж/б стойкой (СНВ7-13), пазухи между трубой и стенкой котлованы и трубой и стойкой опоры засыпают цементно-песчаным составом, а верхню часть котлована песчано-гравийною смесью. Все-таки дешевле и трудозатраты по рытью котлованы менше.
   Для вечномерзлого грунта еще характерна проблема, высокое удельное сопротивление грунта при низких температурах порядка 10-50 тыс.Ом м, чтобы достичь необходимого сопротивления заземляющего контура ВЛ-10 кВ в таких условиях, количество электродов может составлять десятки штук + эффект «выталкивания» вечномерзлого грунта и
необходимость использования  дорогого электролитического заземления ZandZ.

   
Автор: Andrey60
« : 21 Березень 2014, 07:34:26  »

Здравствуйте господа проектировщики нужна ваша помощь!
Есть проект установки опор 6-10кВ в вечной мерзлоте встала необходимость разработать фундаменты под эти опоры. Раньше с этим не сталкивался. Скачал типовой 25.0074.
Подскажите достаточно ли будет этого альбома?
Если возможно поделитесь наработками :-[
Есть чертеж от руки насколько он верный?
Заранее спасибо!