Автор: grossel
« : 04 Березень 2014, 09:49:57  »

На щиты от ГЗШ должен идти свой отделный, без разрывов, защитный проводник, подключенный на ГЗШ под свой зажим (винт). Требования при прокладке такие же как кабельной линии: переход через межэтажное перекритие в защитной трубе с уплотнением, с защитой от механических повреждений до высоты 2 м.
Автор: p23asae
« : 04 Березень 2014, 09:17:37  »

На кожний поверх повинен іти окремий провідник - без розривів. Захищати його не потрібно, просто закріпити його на кабелі, щоб випадково не обірвали.
Автор: mynx
« : 03 Березень 2014, 19:26:37  »

В проекте,собираюсь вести от ГЗШ провод защитного нуля(ПВ-3 1х6) к распределительному щитку(заземления не было,вот наконец решились сделать),а от него уже наверх-на второй и третий этаж,к таким же,распределительным щиткам. Скажите пожалуйста,как правильно его подвести к щитам?Нужно ли его обрезать,крепить в отверстии заземляющей шины,а потом из другого отверстия продолжать подъём на следующий этаж?Или же должна сохраняться целостность провода?
 И вот второй вопрос: после того,как провод прошёл через перекрытие,в чем он должен идти к щиту-в гофре или трубе?? Заранее спасибо.