Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 03 Листопад 2013, 09:27:05  »

И совет, используйте монтажные таблицы ООО РАО ЕЭС РОссии" (ОАО "РОСЭП") "Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38кВ с проводами типа СИП-2А с линейной арматурой ООО "СИКАМ". Шифр каталога 26.008.
Автор: grossel
« : 03 Листопад 2013, 09:16:49  »

У вас в таблице данные монтажных таблиц по стреле провеса при различных габаритах пролета и температуры окружающего воздуха. Для определения габаритов пролета или нужно делать расчеты или использовать монтажные таблицы с учетом максимальных ветровых прогонов, ветровых прогонов во время гололеда, нагрузок от используемых проводов с учетом района, типа местности и данных по климатологии.
  У вас в России есть монтажные таблицы ООО РАО ЕЭС РОссии" (ОАО "РОСЭП") в теме "Разработка расчетных пролетов для ж/бетонных, деревяных и стальных многогранных опор ВЛ 0,38-35 кВ с самонесущими изолироваными, защищенными и неизолированными проводами в соответствии с ПУЭ 7-го издания". Эта тема оформлена несколькими этапами, найдите каталог для СИП и используйте его для определения габаритов своего пролета.
Автор: airat_29
« : 02 Листопад 2013, 19:53:15  »

Снова, подскажите, откуда взята эта таблица. выделена красным. Разве есть такие данные в виде пролета между конкректными опорами  =-0