Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Lana
« : 26 Жовтень 2013, 22:33:40  »

Спасибо за ответ   @>--! Согласна с Вами, такой вариант будет лучше! После экспертизы в ЭО напишу, возможно еще кому-нибудь пригодится... С ув. L
Автор: grun
« : 26 Жовтень 2013, 21:17:38  »

Скорее всего прийдеться делать цепочку, ну например такую - на существующей опоре (точка подключения по ТУ) установить разъединитель, а на концевой (та что центрифугированная) установить реклоузер в сторону разъединителя
Автор: Lana
« : 26 Жовтень 2013, 19:05:41  »

Уважаемые Проектировщики, помогите разобраться... Согласно ТУ на первой опоре (ответвление от промежуточной опоры  существующей ВЛ-10кВ) проектируемой ЛЭП-10кВ установить вакуумный  реклоузер и разъединитель. Проектируемая ЛЭП-10кВ выполняется на опорах по т.п.арх.№111н (Украина) (V район по гололеду, III- ветровой). Но концевая в этом проекте- две вплотную стоящие центрифугированные опоры , скрепленные ригелем... и как там все установить??? Возможно необходимо сделать "цепочку": на существующей промежуточной опоре установить УОП, через 5 метров концевая с разъединителем, через 5-7 метров промежуточная с реклоузером, следующая анкерная и далее по проекту, но тогда не выполняется пункт технических условий... Если кто-то "сталкивался" :wall: с таким вопросом- помогите! С ув. L.