Автор: Andrey60
« : 11 Жовтень 2013, 13:05:44  »

Maik подскажите какой норматив это требует? Разговаривал со специалистами по ОВ они о таком не слышали и в тех.условиях тепловые сети ничего подобного не прописывают.
Автор: Бригадир
« : 11 Жовтень 2013, 09:52:49  »

Сейчас по нормам ВК и ОВ требуется установка электроводонагревателей в тепловом узле на период отключения горячей воды ,надо сказать выдают мощность не маленькую  30-36кВт(16-этажка).
А по какому тарифу это оплачивается?
И почему тогда не иметь свою котельную/топочную?
Автор: maik
« : 11 Жовтень 2013, 02:16:58  »

Доброго утра,дня и вечера!Сейчас по нормам ВК и ОВ требуется установка электроводонагревателей в тепловом узле на период отключения горячей воды ,надо сказать выдают мощность не маленькую  30-36кВт(16-этажка).У меня вопросы: как учитываете эту мощность  при расчетах на вводах дома  и как подключаете со щитовой? Я подключаю  маломощный ЩП в тепловом узле через АВР (расходомеры,маломощные насасы и т.д),а водонагреватель отдельной линией с ГРЩ,чтобы не увеличивать ток АВР,на пожарные и т.п. свой щит через АВР, а мощность  суммирую с Кс =0.9 с Рр квартир ,а как вы? ;)