Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: bvv
« : 10 Серпень 2013, 07:45:30  »

Устройства ручного пуска только по внешнему виду могут быть похожи на ручные пожарные извещатели, но гарантировано отличаются цветом корпуса! Могут они иметь и иную начинку кроме просто кнопки с НР или НЗ контактами, А вот все остальное управление системой пожаротушения должно осуществляться от ППКП и У, например, "Вектор-1":
http://www.arton.com.ua/products/fire_safety/vektor_1/
Там можно увидеть не только паспорт и сертификат на изделие, но и посмотреть презентацию.
Автор: Виктор
« : 10 Серпень 2013, 02:05:27  »

Относятся ли ручные извещатели к "пристроям ручного пуска СПЗ"?, 
Нет, у них разные функции. Ручным извещателем систему пожаротушения не запустить.
Автор: ppdozor
« : 10 Серпень 2013, 00:24:29  »

ДБН В.2.5-56-2010
Л.6.9 Пристрої ручного пуску   СПЗ мають бути опломбовані, захищені від несанкціонованого приведення у дію та захищені від механічних пошкоджень і встановлюватися поза можливою зоною горіння, у доступному місці. Їх місце розташування повинно обладнуватись робочим і аварійним освітленням безпеки=-0а також позначатись вказівними знаками, що розміщають як усередині, так і поза приміщенням згідно з вимогами ДСТУ  ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026.
Вопрос такой. Относятся ли ручные извещатели к "пристроям ручного пуска СПЗ"?,  так как вроде пожарная сигнализация к СПЗ относится.
Если да, то как решить вопрос с робочим и аварийным освещением.