Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Серпень 2013, 12:16:22  »

То что вы описываете, это система TN-C, а не TN-S в которой нули разделяются условно говоря прямо на КТП. Присоединять PE к жиле PEN можно - это называется "занулением". А по поводу нужно ли бить отдельный контур в этом случае - копья ломались тут
http://eom.com.ua/index.php?topic=13648.0
Автор: 100megaton
« : 23 Серпень 2013, 11:41:10  »

Если у КТП система TN-S, то у вас будет TN-S. Скорей всего у КТП система заземления TN-C, и вы получите у себя только TN-C-S. Систему заземления TN-S можно создать только непосредственно у источника, т.е. КТП.
Автор: Ded_M03ay
« : 30 Квітень 2013, 12:29:38  »

Помогите пожалуйста разобраться, какая система заземления получается.
На территории есть небольшая КТП которая имеет свой контур заземления, этот контур идет по территории объекта и дополнительно подключен к двум большим стальным полуподземным емкостям (емкости с водой).
 Нужно установить небольшой щит питания технологического оборудования.
К щиту от КТП подходить четырехжильный кабель. Возможно ли в щитке шину РЕ напрямую подсоединить к этому существующему контуру заземления (рядом возле щита на глубине 0,8 м. проходит стальная полоса которая идет к емкостям). И какая система заземления при этом будет? Я так понимаю что TN-S, так как РЕ будет подключено к тому же контуру что и нейтраль трансформатора, но при этом N и РЕ будут разделены. Правильно ли я думаю??