Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Anatoliy57
« : 02 Березень 2013, 17:16:29  »

Украина
ДНАОП 40.1-1.32-01
2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует прокладывать:
1.  за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ БВ.2.7-19-В металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах;
2. за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудногорючих материалов либо горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей  способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Примечание. Под подвесными потолками из негорючих материалов имеются в виду такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов. Другие строительные конструкции, размещенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

ДБН В 2.5.22010

4.37 Электрические сети, которые прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки. Эти сети должны отвечать требованиям пункту 4.36, каркас подвесного потолка должен быть из негорючих материалов, а заполнение из негорючих материалов  или группы горючести Г 1


Россия
ПУЭ 7
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Примечание 2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Технический циркуляр № 7 О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках

Как то так.

Автор: Generator
« : 02 Березень 2013, 13:19:09  »

негорючего кабеля
Такого кабеля не существует. Все кабели горят :D.
Drummer, регистрируйтесь на форуме и указывайте страну в профиле.
Для РФ, в общественных зданиях закладывайте нг-LS и будет Вам счастье и спокойствие.
Автор: Drummer
« : 02 Березень 2013, 10:54:34  »

Уважаемые коллеги! вопрос такого плана: допускается ли прокладка негорючего кабеля в    квартирах и общественных помещениях (к примеру ВВГнг) за подвесными потолками без гофрированной трубы? по возможности киньте ссылку на НД. заранее спасибо!