Автор: andery
« : 03 Вересень 2008, 11:19:12  »

А5-92
"Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях"
Там есть пару вариантов ввода в здание
http://tipovoy-proekt.ru/kl.html
Автор: Yurik
« : 03 Вересень 2008, 10:56:04  »

Ну так можно просто заложить трубы, для ввода кабелей в здание. Я так всегда делал, но к сожалению сейчас нет под рукой чертежа с вводами труб.
Автор: gabrin
« : 03 Вересень 2008, 10:48:18  »

Подскажите пожалуйста, какие бываю варианты ввода кабелей в здание? Может  кто подскажет номер типового. Моя проблема в следующем: Нагрузка здания около 1000 кВт, здание не имеет кабельной под ГРЩ ( в силу геологии невозможно сделать там помещение ), строители просят решение по вводу кабеля без кабельной. Если у кого то есть реализованные проекты ввода без кабельной поделитесь пожалуйста решением.