Автор: Serg161
« : 21 Січень 2013, 18:34:47  »

Да трансформатор, ошибся, спс. за совет.
Автор: alex_sherbak
« : 21 Січень 2013, 09:07:39  »

... можно ли выкинуть шины из счетчика и пропустить в них кабель, если да ,то как тогда их закрепить в РП ?
Шины из счетчика?
Возможно, имелось в виду из трансформатора тока?
Если из трансформатора тока, тогда, мое мнение, нет, нельзя:
во-первых - не все трансформаторы тока в качестве первичной обмотки имеют шину, есть трансформаторы, где первичная обмотка имеет несколько витков;
во-вторых - трансформатор тока это готовое к применению изделие, для коммерческого учета подлежит поверке и пломбировке после повеки, если даже технически и возможно "выбросить" первичную обмотку, то как быть с пломбированием и сдачей энергонадзору такого модифицированного учета
Как вариант - замена трансформаторов тока с такими же характеристиками, но в исполнении без первичной обмотки, сейчас таких в продаже огромное количество
Автор: Serg161
« : 20 Січень 2013, 14:17:52  »

Беда с этими шабаями, тем более когда нет компетентного человека при приемки. Дело в том , что нам выделили РП, вывели 3-х фазный счетчик но трансформаторы смонтировали по скоцки, тупо вставили их как предохранитель и получилось у нас вместо всего РП 1 группа. Вот теперь думаю как бы лучше переделать, а именно как их теперь закрепить в запитанном  РП ? Отключить не получится, т.е. запитывать прийдется после рубильника, можно ли выкинуть шины из счетчика и пропустить в них кабель, если да ,то как тогда их закрепить в РП ?