Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Project
« : 16 Січень 2013, 13:11:37  »

Значит я перемудрил. Спасибо beer
Автор: Artem BS
« : 15 Січень 2013, 17:35:44  »

Вопрос не совсем корректен. Вы спрашиваете о аккумуляторной установке (как ИБП и т.п.), а аварийные светильники со встроенными АКБ, к этому имеют весьма отдалённое отношение (Как Франсуа Миттеран и Путин, красиво, но ни о чём).
Автор: Project
« : 04 Січень 2013, 12:42:30  »

Добрый день.
Здание небольшого бассейна. Выполняю раздел электоосвещения. Наткнулся на требование НПАОП 40.1-1.32-01 пункт 3.4.11:

"Для аварийного и эвакуационного освещения, которое включается или переключается на питание от аккумуляторной установки, должны применяться светильники с лампами накаливания.
Люминесцентные лампы могут использоваться при питании светильников от аккумуляторной установки через преобразователь постоянного тока в переменный."

В проекте предполагал использовать светильники с люм. лампами "Световых Технологий" типа EFS и LZ со встроенным аккумулятором.
Вопрос в соответствии этих светильников пункту 3.4.11 в части "преобразователь постоянного тока в переменный".
Есть такая функция в этих светильниках или нет?
И какие аналоги можно посмотреть среди светильников с лампой накаливания и со встроенным блоком аккумуляторов?
Заранее спасибо  beer