Автор: Krja
« : 28 Листопад 2012, 16:23:41  »

В чертежах намалював. а в пояснительной и спецификации дописал с ссылкой на страховку
Автор: rga
« : 28 Листопад 2012, 11:48:35  »

Этот пункт, как на мой вкус, читается так.
Для "окреморозташованих застрахованих одноповерхових наземних об’єктів":
- при площади до 100м2 - ничего не надо;
- при площади от 100м2 до  150м2 - АПС без передачи на пульт;
- при площади более 150м2 - АПС с передачей на пульт.

Поскольку пункт распространяется на застрахованные объекты, а у Вас не застрахованный, то он не для Вас вообще. И пожарные вполне могут требовать передачу на пульт как для всяких других объектов на общих основаних.
Автор: Krja
« : 28 Листопад 2012, 11:38:42  »

ДБН В.2.5-56-2010 4.6 Не підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації окреморозташовані застраховані одноповерхові наземні об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, площа яких незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 м2.
Якщо площа цих об’єктів становить 150 м2 і більше, то сигнал про спрацювання АУПС повинен виводитись на пульт пожежного спостерігання.
Есть отдельностоящий незастрахованый магазинчик площадь 126 кв.м в проекте АПС и оповещение.
Нормативный требует вывод на пульт. Насколько они правы? или очередной наезд?