Автор: Raf
« : 10 Жовтень 2012, 21:55:53  »

Из практики - ставили порошок. Модульные потолочные установки (получается на 30% дешевле применения тех же "Лавин" с распределительным трубопроводом), взрывозащищенного исполнения, вся проводка в трубах/металлорукавах...

Просто воду технически и экономически нецелесообразно делать на такую площадь (да и никто не будет)  :)
Автор: rga
« : 10 Жовтень 2012, 14:02:52  »

Насколько я помню Баратова-Крольченко, краска - это либо пена, либо распыленная вода. Порошок... Считается, что он гасит все (или почти)  :)
Так что выбор у Вас небольшой.
Автор: yusya
« : 10 Жовтень 2012, 13:14:50  »

Помещение для хранения лако-красочных материалов в железных банках на полу. 900м. кв., высота 6,8м. Категория помещения "А"-взрывопожароопасная. Какую систему пожаротушения лучше применить? Я склоняюсь к порошку.