« : 13 Вересень 2012, 10:47:05 »Рр=200кВт, cos=0.85, Ip=350А
L=50м
кабель выбираем по автомату/предохранителю защиты на ТП. в данном случае примем 400А.
удовлетворяют два кабеля в параллель (алюминиий) сечением 70мм2 (считаем что прокладка этих 50 метров в земле)
если все так, то dU=1,8%.
а если уточните выделенное жирным, то можно и точнее посчитать