Автор: Electro2
« : 09 Серпень 2012, 12:11:40  »

Суммарный коэффициент гармонических искажений THD составил: L1 = 12%; L2 = 11%; L3 = 16%.

Это THDU или THDI ??? (Напряжения или тока?)
Автор: Сугор
« : 08 Серпень 2012, 09:43:46  »

Какиие критерии выбора?
komyak, где-то у то ли у Шнайдера то ли у Меллера видел расчет. Для компенсации используются конденсаторы.
Автор: komyak
« : 07 Серпень 2012, 17:52:23  »

Температура силового трансформатора (точка измерения верхняя крышка) t =54С окружающая среда 28С.
(прим. температура верхних слоев масла для трансформаторов с естественной циркуляцией воздуха и масла при номинальной нагрузке не должна превышать 95С).
Величина фазного тока на вводе в здание составляет: L1 = 350A; L2 = 310A; L3 = 290A; ток в нейтрале N=105А.
Суммарный коэффициент гармонических искажений THD составил: L1 = 12%; L2 = 11%; L3 = 16%.

Вопросы: 1 Кто встречал установки автоматической компенсации гармоник в действующих установках?
Какиие критерии выбора?
Эффективность действия?