Автор: bvv
« : 01 Серпень 2012, 23:06:36  »

Уважаемый  exetic!
В приведенной Вами цитате нет первого абзаца.
Но если его не уничтожать, то пункт читается однозначно- речь идет про автоматические ПИ:
"6.2.28 Системы пожарной сигнализации должны формировать импульс на управление
автоматическими системами пожаротушения и  оповещения  о пожаре типа СО4, СО5 при
срабатывании не менее двух пожарных извещателей, которые устанавливаются в одном по-
мещении и контролируют каждую точку поверхности. Размещать пожарные извещатели при
этом следует на расстоянии не большем половины нормативного для расстояния между из-
вещателями, определенном согласно ДСТУ-Н CEN/TS 54-14.
Формирование сигналов управления систем дымо- и теплоудаления, подпора воздуха,
оповещения о пожаре типов СО1 - СО3, ложное срабатывание которого не может привести
к снижению уровня безопасности людей, технологическим, электротехническим и другим
оборудованием, которое блокируется системами пожарной сигнализации, допускается
осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. "
Автор: zema
« : 01 Серпень 2012, 21:33:10  »

думаю, ответ кроется в принципе работы - ручного, и автоматического пожарного извещателя!
Автор: exetic
« : 01 Серпень 2012, 20:45:06  »

Здравствуйте.

Возникли разногласия со строительной организацией по поводу новой редакции ДБН В.2.5-56-2010

Quote (selected)
6.2.28 Формування сигналів управління систем димо- та тепловидалення, підпору повітря, оповіщування про пожежу типів СО1 - СО3, хибне спрацювання якого не може привести до зниження рівня безпеки людей,  технологічним, електротехнічним та іншим обладнанням, яке блокується  системами пожежної сигналізації, допускається здійснювати від спрацювання одного пожежного сповіщувача.

В часности разногласия о необходимости подключения сигналов от ручных извещателей на систему громкоговорящего речевого оповещения. Строители утверждают что подключать вообще не нужно, так как в ДБН о ручных извещателях ничего не сказано. Но разве "пожежного сповіщувача" - это не общее название всех извещателей, и ручных и автоматических?

И второй вопрос о колличестве шлейфов для подключения одного ручного пожарного извещателя отпал с выходом нового ДБН. Будем подключать одним а не двумя паралельными.

ПС: Благодарю форумчан за поддержку. Очень хорошо что в этой области противоречивых стандартов и недосказанностей есть у кого спросить совета :thumbsup: