Автор: physieker
« : 23 Липень 2012, 12:14:44 »Скажите, пожалуйста, есть ли связь между строительными категориями и категориями по ПУЭ? Например, по строительной части категория помещения "Д". Могу ли я по этим данным определить категорию по ПУЭ?для РФ: см. ПУЭ п. 7.3.38 и 7.4.9 (т.е. совместно с технологами)
UPD
нашел. я даю технологам задание типа
Quote (selected)
Совместно с технологами необходимо определить категории данных помещений по взрыво- и пожароопасности (ПУЭ гл. 7.3 и 7.4). Классификация (определения) - см. ПУЭ п.7.3.40-7.3.46; п. 7.4.3-7.4.6они в ответ, типа
Quote (selected)
Категории помещений:
- Малярный цех – Б/П1 - 5-ти метровая зона категории А/В-1б
Зоны:
В объеме окрашивающих камер – В1а
В зоне 5 м от открытых проемов – В-1б
- Краскоприготовительное помещение - А/В-1б
- Помещение хранения вспомогательных материалов и моющих композиций – ВЗ/ПIIа
- Помещение хранения ЛКМ (лакокрасочные материалы) – В2//ПIIа
- склад – В3/ПIIа