Автор: alexa
« : 25 Липень 2008, 13:53:10  »

Виктору
ОГРОМНОЕ СПАСИБО :)
Автор: Виктор
« : 24 Липень 2008, 22:22:32  »

alexa,
Основные документы:
ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения";
ВСН 600-81/Минсвязи СССР "Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения".
В них все описано.
Для проектирования необходимо иметь технические условия от владельца каб. канализации и топосъемку участка докладки (где будут проводиться земляные работы).
В отделе техучета владельца каб. канализации просматриваете паспорта колодцев по трассе докладки. По паспортам определяете количество и глубину заложения существующих каналов и размеры колодцев.
По глубине заложения существующих каналов определяете, как будут докладываться новые каналы (рядом, т.е. сбоку, или над сущ. каналами).
По размерам сущ. колодцев устанавливаете их тип (ККС-1, 2 и т.д.) и на основании норм определяете, соответствует ли тип колодца количеству каналов после докладки. Если нет, то предусматриваете реконструкцию колодцев на больший типоразмер.
В чертежах приводите сечение трассы с указанием сущ. и докладываемых каналов с глубиной их заложения.
проект согласовываете с владельцем каб. канализации (как правило, это Укртелеком) и с организациями, эксплуатирующими инженерные сети, дороги, а также с сектором (отделом) подземных коммуникаций в отделе архитектуры. Перечень необходимых согласующих организаций имеется в администрации (городской. сельской и т.п.)
Подавляющее число согласований платное (т.е. выписываете счет, заказчик его оплачивает) и после этого выполняется согласование.
И главное - Ваше предприятие должно иметь лицензию на право выполнения данного вида работ.
Автор: alexa
« : 24 Липень 2008, 11:31:45  »

Подскажите пожалуйста какие есть нюансы при написании проекта на докладку канала телефонной канализации
(диаметр труб, глубина и т.п. ) по возможности со ссыллкой на нормативный документы.
если у кого есть образец проекта (или ссылка) буду премного благодарен.
мой e-mail  alexa@ok.net.ua