Автор: seld-ivasi
« : 24 Квітень 2012, 22:15:18  »

Спасибо! Надо перечитывать ПУЕ в 1001 раз... :-[
Тема закрыта!
Автор: sashkoMTM
« : 24 Квітень 2012, 17:32:16  »

не хочу шукати норми, але переконаний, що з обох сторін.
ПУЕ. п.2.3.68  другий абзац.
Автор: seld-ivasi
« : 24 Квітень 2012, 17:25:03  »

Доброго времени суток!
Вопрос следующего характера: При переходе ВЛ-10кВ в КЛ (под двумя ВЛ-110 (сшитый полиэтилен, подземно)) и обратно в ВЛ... Разрядники предусматривать с обеих сторон? или можно обойтись одной стороной?..если да, то со стороны питания или потребителей  (не резервируемая)?... И где прочитать нормы?... Спасибо