Автор: rga
« : 15 Березень 2012, 15:07:30  »

Ці кола можуть живитися без АВР .
Я  спрашиваю - почему? Какая логика такого "послабления". Или местный пуск не нужен, если пропало основное питание? Глупость, однако. Значит, другая должна быть логика?
Автор: Roman3R
« : 15 Березень 2012, 14:57:45  »

за виключенням ланцюгів керування місцевим пуском насосів та світлової сигналізації про наявність напруги на вводах електропостачання
Ці кола можуть живитися без АВР .
Автор: rga
« : 15 Березень 2012, 14:25:27  »

12.3   Автоматичні системи водяного, пінного пожежогасіння
12.3.1 Електрокерування повинно забезпечити:
ж)   автоматичне перемикання ланцюгів керування і сигналізації з робочого вводу електропостачання на резервний та навпаки при відновленні напруги, за виключенням ланцюгів керування місцевим пуском насосів та світлової сигналізації про наявність напруги на вводах електропостачання;

Кто может пояснить глубинную суть данного требования ДБН В.2.5-56 в выделенной жирным части?
Почему местному пуску не нужно резервирование по питанию?
Со световой сигнализацией тоже не все объяснить можно. Лампочки горят - основное питание. Переключились на резерв - лампочки не горят. А если проводок лампочки оторвался?