Делаю проверку уставок релейки на двух ПС-35/10 на отходящих линиях 10 кВ.( Проект для согласования в Киевоблэенерго)
На одной ПС-35/10 стоят реле типа РТВ с характеристикой на карте селективности (Л-97) имеют отличную селективность с ПКТ-10/40А для трансформатора 630кВА в конце линии.(хотя надо 80А

но там тогда вообще будет бросаться в глаза неселективность)
а вот с другой ПС-35/10 проблемка. На отходящей линии 10 кВ стоят микропроц. реле, которые имею другую характеристику, и на карте видно неселективность при токе от 200А до230А....что делать? показывать такую карту селективности в проекте? по расчетам все четко с коеф. чувствительности, как в основной зоне, так и резервной.