Автор: gerasim_76
« : 08 Лютий 2012, 12:48:11  »

Спасибо Андрюха! я так и предполагал, но нужно было подтверждение кого-то опытного)
Автор: Андрюха РЗА
« : 07 Лютий 2012, 12:46:35  »

Нужно смотреть на конкретный диапазон токов к.з. (Мин - макс) и как уставки реле и ПКТ ведут себя именно в этом диапазоне. На других участках - можно сказать ,что по расчетам - таких токов в сети не будет.
Автор: gerasim_76
« : 03 Лютий 2012, 11:49:07  »

Делаю проверку уставок релейки на двух ПС-35/10  на отходящих линиях 10 кВ.( Проект для согласования в Киевоблэенерго)
На одной ПС-35/10 стоят реле типа РТВ с характеристикой на карте селективности (Л-97) имеют отличную селективность с ПКТ-10/40А для трансформатора 630кВА в конце линии.(хотя надо 80А :) но там тогда вообще будет бросаться в глаза неселективность)
а вот с другой ПС-35/10 проблемка. На отходящей линии 10 кВ стоят микропроц. реле, которые имею другую характеристику, и на карте видно неселективность при токе от 200А до230А....что делать? показывать такую карту селективности в проекте? по расчетам все четко с коеф. чувствительности, как в основной зоне, так и резервной.