Автор: Roman3R
« : 09 Листопад 2011, 11:13:48 »Нет данных о полном сопротивлении от ТП до моего щита (принимаю как 20мОм как2 ступень)В такому випадку такий розрахунок вам нічого не дасть . Похибка може бути дуже велика .
Нет данных о полном сопротивлении от ТП до моего щита (принимаю как 20мОм как2 ступень)В такому випадку такий розрахунок вам нічого не дасть . Похибка може бути дуже велика .
только во всех справочниках, сборниках, книгах учитывают только алюминиевые кабели
"Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ"только во всех справочниках, сборниках, книгах учитывают только алюминиевые кабели, иногда медные кабели со свинцовой или стальной оболочкой.
где брать значения активных и индуктивных сопротивлений...где брать сопротивление нулевой последовательности, переходные сопротивления (в тех.док. к трансф-ру)?
Помогите рассчитать ток КЗ для однофазной цепи
шкафа обводного круга - шкафа байпаса (ШБ)а можна это схемами как-то показать, а то сейчас в проекте почти такой же вопрос
Необходима непрерывная работа в течении всего времени отсутствия эл.снабженияТаке може забезпечити лише ДЕС .
как-то не вяжется с поставленной задачей... А это часом не квартира переоборудованая в оффис?Нет, это не квартира. Админ здание советского образца.
Стандартно ИБП расчитан на 5-7 мин при полной нагрузке
Световые Технологии выпускают блоки аварийного питания http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19 встраиваются во многие типы светильников, не вмешиваясь в их (светильников) эстетику
С"Световые Технологии выпускают блоки аварийного питания http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19 встраиваются во многие типы светильников, не вмешиваясь в их (светильников) эстетику"
По этому поводу могу сказать - очень даже вмешиваясь в их эстетику!!!!!!!!
Мы заказали светильники типа ARS/R 436 с блоками аварийного питания, так Киевский завод мало того, что собирает данные светильники у себя (хотя была оговорка что данные светильники комплектно будут поставляться из России и в течение приличного срока времени, так они поставили блоки аварийного питания не как заявлено в каталоге итальянского производства, а польского (что в разы дешевле........) и еще при монтаже погнули решетки....так как данные блоки по размерам не подходили...... )......
Дизель генератор - не вариант (8-й этаж - нет места и денег) . Общей системы гарантированного питания для здания нет.как-то не вяжется с поставленной задачей... А это часом не квартира переоборудованая в оффис?