Автор: Константин О.
« : 12 Жовтень 2012, 15:05:43  »

я считаю потерю напряжения трехфазной сети по этой формуле:
dU=(P*Rпр+Q*Xпр)/(10*Uс^2), где
Rпр=r0*L,
Xпр=x0*L
Автор: mihailas
« : 31 Березень 2012, 06:40:37  »

Да надо расчитать потери напряжения на ВЛ!
Автор: AleksandrPol
« : 30 Березень 2012, 14:36:06  »

Считать потери на двух участках:
1 от источника питания до КТП (при суммарной мощности КТП + земснаряд)
2 от КТП до земснаряда
просуммировать
Автор: mihailas
« : 30 Березень 2012, 12:38:20  »

Здравствуйте, подскажите пожалуста формулу для расчета потерь напряжения, когда на конце линии земснаряд на 6 кВ присоединен, а по середине линии вагон городок питающий от КТП 6/0,4 кВ заранее спасибо!
Автор: physieker
« : 12 Липень 2011, 15:08:25  »

поделюся из своих закромов екселькой 0.22-10кВ
красные цифры - исходные данные. остальное расчет.

ps если потребуется пояснить, то тогда буду рассказывать, но там я думаю и так все понятно
Автор: Линучка
« : 26 Квітень 2011, 06:23:54  »

А ещё вопрос, кто где берёт удельные активное и реактивное сопротивление линии?
Я беру из "Справочника энергетика"  под редак. А.Н.Чохонелидзе, но может быть есть ещё какие нибудь нормативные документы?
Автор: Линучка
« : 26 Квітень 2011, 06:16:44  »

Roman3R,  Спасибо Вам за ссылку! :)
Сегодня подошла к своему начальнику с этим вопросом, он мне объяснил, что моя формула совершенно справедлива для расчёта потерь КЛ, только полученное значение необходимо привести к одной фазе! Также как показывает ваша формула из ссылки!
 Ещё раз спасибо! ::)
Автор: Roman3R
« : 25 Квітень 2011, 19:04:26  »

найти дествительно правильную формулу расчёта
Ответ #7 . Посмотрите еще раз , там есть формула .
Автор: F241284
« : 25 Квітень 2011, 17:59:44  »

Я считаю по формуле, приведенной в справочнике  по освещению подж ред. Кнорринга стр 345 формула 12-15. Вроде нормально
Автор: Generator
« : 25 Квітень 2011, 16:26:58  »

Автор: Линучка
« : 25 Квітень 2011, 16:23:14  »

Спасибо за ссылки! но мне для развития самой интересно найти дествительно правильную формулу расчёта, а не по программе считать! (по программе у меня данные по предыдущему расчёту не сходятся! а значит где то ошибка, может быть даже и в программе...). Помогите, ведь кто то же считает обычной формулой, а не доверяет программе!!!
Автор: Generator
« : 25 Квітень 2011, 14:46:27  »

Я пользуюсь авралом, тоже правильно считает :thumbsup:.
Автор: Roman3R
« : 25 Квітень 2011, 13:59:42  »

Помогите пожалуйста выбрать правильную формулу расчёта потери напряжения

http://www.online-electric.ru/theory/volta.php
Автор: Roman3R
« : 25 Квітень 2011, 13:53:58  »

я использую формулу дельта U=М/С*S
Такая формула (расчет по моментах) подходит для чисто активной нагрузки , при наличии реактивной составляющей потеря напряжения будет больше .
Автор: Анастасия
« : 25 Квітень 2011, 12:37:14  »

ну я использую формулу дельта U=М/С*S,
М-момент, С- постоянная, S-сечение . C в вашем случае равно 46 (по-моему)
надо глянуть таблицу в Кнорринге