Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Липень 2013, 09:18:43  »

grossel, Тут вопрос не в ПУЭ. В Киеве воздушки "не приветствуются" Киевэнерго, кроме как на стройку и в садах. И то предпочитают СИП.
Автор: grossel
« : 26 Липень 2013, 07:54:32  »

В ПУЭ нет запрета на прокладку кабеля на тросу, на опорах. Есть рекомендации по использованию для этих целей СИП, более эстетично и менее затратно по монтажу. Я в постоянно по требованию заказчика использую кабели на опорах- на тросу в проектах на стройплощадку. Замещаний не было. Хотя если установка стационарная то лучше СИП.
Автор: Inel
« : 13 Березень 2013, 20:09:26  »

Для сечений кабеля до 16 мм включительно - четыре пролета длиной до 25 м ( п.2.1.5  ПУЭ-86).
Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Березень 2011, 10:12:06  »

Вывод - я бы рискнул - тем более что заказчик хочет - так пусть напишет письмо - что хочу мол АВВГ по тросу и все - нет вопросов.
Автор: Kubik
« : 23 Березень 2011, 10:19:20  »

а) это было лет 6 назад
У меня это было 4 месяца назад, тоже времянка тоже для электроснабжения стройплощадки, и кабель АВВГ, вроде прошло.
Автор: Roman3R
« : 23 Березень 2011, 10:16:05  »

оболочка кабеля должна быть устойчива к ультрофиолету
Де написано що оболонка кабелю ВВГ (АВВГ) нестійкиа до ультрафіолету ?
Автор: CC19
« : 23 Березень 2011, 09:56:28  »

Поэтому, обеспечив защиту от ультрафиолета кабель по тросу вешать можно! ИМХО разумеется
В нас как-то заказчик говорил, что побелит кабель известью  :D
Автор: PrepsuPatha
« : 23 Березень 2011, 08:05:43  »

Если в ТУ не прописан конкретный способ прокладки, то ПУЭ (см. п.2.3.25 - 4 ПУЭ-2009) разрешает прокладывать на тросе (стальном канате) в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85.
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Березень 2011, 16:51:37  »

Мы в свое время (лет 6 назад) проектировали на стройку кабель по тросу. Тогда все прошло. Но!!!!
а) это было лет 6 назад
б) это был временный кабель для временного электроснабжения строительства коллетора.
Хотя я лично нигде в нормах не встречал запрета, кроме вышеупомянутой защиты от ультрафиолета.
Поэтому, обеспечив защиту от ультрафиолета кабель по тросу вешать можно! ИМХО разумеется
Автор: sashkoMTM
« : 17 Березень 2011, 10:57:02  »

Автор: Сугор
« : 17 Березень 2011, 10:52:32  »

В нормативних документах ніхто з вас не знайде заборони підвішування кабелю на трос . Що незаборонено - те дозволено .
Да, только где-то в ПУЭ, всетаки написано, что оболочка кабеля должна быть устойчива к ультрофиолету, а если нет - то кабель необходимо защищать от воздействия ультрофиолетаю
Автор: Roman3R
« : 16 Березень 2011, 21:41:34  »

у нас горсвет только и требует кабель на тросу
В нормативних документах ніхто з вас не знайде заборони підвішування кабелю на трос . Що незаборонено - те дозволено .
Автор: Бригадир
« : 16 Березень 2011, 20:32:39  »

А у нас горсвет только и требует кабель на тросу. Даже в техусловиях прописывает.
Автор: viktor-ko
« : 16 Березень 2011, 14:04:28  »

Когда-то в проекте повесили кабель на тросу, по инициативе заказчика, опоры взяли по какой-то серии. Пришло замечание: "В серии ххх, не предусмотрено решение подвески кабеля на тросу по опорам".
У нас регионе аналогично. Експертиза кабель на опорах не пропускает
Автор: CC19
« : 16 Березень 2011, 13:34:44  »

Когда-то в проекте повесили кабель на тросу, по инициативе заказчика, опоры взяли по какой-то серии. Пришло замечание: "В серии ххх, не предусмотрено решение подвески кабеля на тросу по опорам". Пришлось закапывать.