Автор: Roman3R
« : 07 Квітень 2010, 09:14:20  »

Цитата: Yurik
Если ваша котельная относится ко II категории (по теплотехнике), то АВР не нужен, если I категоря, то АВР обязателен
Если котельная (топочная) без обслуживающего персонала и в соответствии с ТУ делается два ввода я предусматриваю АВР .
Автор: Project
« : 06 Квітень 2010, 16:56:28  »

С тем же столкнулся и я. Делал уже 5 проектов по электроснабжения котельных. В ТУ четко написано электроснабжение по второй категории электроснабжения (заказчик горсовет) ;)
Автор: Yurik
« : 19 Січень 2010, 20:11:28  »

Такая тема уже поднимлась на форуме. Если ваша котельная относится ко II категории (по теплотехнике), то АВР не нужен, если I категоря, то АВР обязателен:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1312.0.html
Автор: Sergey U.
« : 12 Січень 2010, 22:02:51  »

А если обратить внимание на этот пункт:
Цитата: Созонов
Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано
!
 Эксперт наверное может и на это ссылаться, типа нужно УВР с двумя вводами и чтоб оба были под нагрузкой (распределить нагрузку котельной между вводами).
   Ну это конечно спорный вопрос, смотря какая изоляция у кабелей электроснабжения, если бумага, то может потянуть воду и т.д.
P.S. лично я на подобные небольшие котельные ставил ЯПРП (перекидной рубильник) и проходило!
Автор: Созонов
« : 12 Січень 2010, 21:08:37  »

Да, кстати, тепловые сети у этой котельной тоже не везде заизолированные может и перехватить трубы -у нас расчетная температура минус 38.
Автор: inspektorpo
« : 12 Січень 2010, 20:59:35  »

Созонов, говори с заказчиком. Если УКС против АВР тогда
Цитата: Созонов
коллеги порекомендовали УВР с ручным переключателем поставить вот и все наверное
Автор: inspektorpo
« : 12 Січень 2010, 20:56:17  »

Generator, да ладно быват всё я тоже не святой... Гидроударов нет. Там своя технологическая защита (во всяком случаи кажется так мне объясняли наши теплотехники ). К стати у нас, на  Донбассе, котельные имеют экологическую бронь электроснабжения и это вызвано исключительно технологией водоснабжения домов, т.к. сети водоснабжения расположены в подвальных помещениях как и сети теплоснабжения и при минусовых температурах могут размерзнутся.
Автор: Созонов
« : 12 Січень 2010, 20:50:13  »

ну гидро удара скорее всего не будет, хотя котел горячий циркуляция будет равна нулю (насосы встали), то может быть и выход котла из строя  из теплового перенапряжения
Автор: Созонов
« : 12 Січень 2010, 20:47:03  »

Да скорее всего так(деньги бюджетные- котельная для дома интерната), коллеги порекомендовали УВР с ручным переключателем поставить вот и все наверное
Автор: Generator
« : 12 Січень 2010, 20:45:02  »

В теплотехнике не силен, поэтому прошу подсказать, для случая со II-й категорией. В момент отключения одного из фидеров, не возникнет ли каких либо гидравлических ударов и как следствие этого, аварийной ситуации.
Автор: hi_tech
« : 12 Січень 2010, 20:34:04  »

Если котельная относится ко 2 категории да и еще на строительство тратятся бюджетные деньги, замечание носит чисто экономический характер.
При проектировании бюджетных предприятий всегда закладываю отечественное оборудование, т.к. импортные аналоги рубят на корню... Тут по-моему та же история.
А вот если заказчик - частник и не против АВР, то как сказал inspektorpo - ради бога.
Автор: Generator
« : 12 Січень 2010, 20:29:46  »

inspektorpo, извини друг не хотел тебя обидеть, просто адекватных инспекторов, ну очень мало.
Автор: inspektorpo
« : 12 Січень 2010, 20:16:50  »

Цитата: Generator
Инспектор - сволочь хочет денег
Ну зачем так критично. Я думаю необходимо обратить внимание на опросный лист и ТУ. Ежели заказчик указал первую категорию - да ради бога. ;)
Автор: Generator
« : 12 Січень 2010, 19:24:27  »

Я так понимаю, речь идет о котельной на промпредприятии, тема создана в разделе "Промышленные здания".
Если даже данную котельную можно запитать по второй категории, но Созонов ведь не уменьшил надежность схемы, а наоборот. Инспектор - сволочь хочет денег >:(.
Автор: Бригадир
« : 12 Січень 2010, 19:17:26  »

Цитата: Generator
Современные модульные котельные есть без персонала
Бегает один дежурный на 3-4 котельные в микрорайоне.