Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 02 Жовтень 2009, 16:38:59  »

Цитата: alex79
А мне вот муляет что видел норму о расстоянии 15м от слива резервуаров
ВБН В.2.2.-58.1-94 ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ
5.18 Відстань від зливно-наливних естакад до інших будівель і споруд СНН приймається у відповідності до вимог розділу 17.1 даних норм.
п.17.1.47 . Відстань по горизонталі від технологічних трубопроводів СНН для транспортування нафти і нафтопродуктів до будівель, споруд та інших інженерних мереж СНН приймати по таблиці 28.
          табл.28 . п.12. Кабелі контрольні, зв’язку і силові всіх напруг, прокладені в траншеях або каналах   - 1,0 м.
Автор: O.S.
« : 02 Жовтень 2009, 16:03:10  »

alex79, то 15 м для повітряних ліній. При прокладці кабеля в землі відстань береться як до трубопроводів з горючими рідинами. ГІП навіть звонив в експертизу шоб це питання уточнити.
Автор: alex79
« : 02 Жовтень 2009, 15:56:46  »

Слушайте, народ. Надо запроектировать прокладку кабеля в земле на территории АЗС. По предполагаемой трассе от места слива топлива резервуара 12-13м. По Днаопу вроде нормально - пройти можно. А мне вот муляет что видел норму о расстоянии 15м от слива резервуаров. И в упор не могу найти где ж я это видел... Может подскажет кто?
Автор: 3oloS
« : 30 Вересень 2009, 09:14:52  »

Цитата: розетка
У меня такого типака  просто нет.

- http://eom.com.ua/index.php/topic,334.msg1734.html#msg1734
Автор: розетка
« : 30 Вересень 2009, 01:15:04  »

ZoloS9479, спасибо за чертёж. :thumbsup: У меня такого типака  просто нет.
Автор: devchonka
« : 28 Вересень 2009, 10:01:22  »

розетка, схемы не имею, поскольку с "внешним" не работаю... :(
ZoloS9479:thumbsup:
Автор: 3oloS
« : 28 Вересень 2009, 08:42:17  »

розетка, во вложении т/п Арх.№186_н_Опори ПЛІ напругою 0,38 кВ з застосуванням СІП-2А, СІП-5 виробництва ЗАТ завод Південкабель лист "Вихід із ТП 10/0,4кВ" проход СИПом через стену, значит имеет место быть такое решение
Автор: розетка
« : 26 Вересень 2009, 18:16:33  »

devchonka, если имеете такую схему, можете скинуть в свой пост? Оч. интересно посмотреть. Я с СИПами ещё дела не имела, больше как-то в траншеях кабелями. А насчёт плитки у нас об этом никто не заморачивается. Она оч. легко разбирается и вновь ставиться. Вот пересечение с Укртелекомовским кабелем-это уже хуже.
Автор: alestepochkin
« : 24 Вересень 2009, 12:23:54  »

Цитата: Evgeniy
в ТУ написали "кабель проложить в траншее"
Если так написано, то так и надо делать, иначе будут "пинания"  во всех экспертизах. Либо менять ТУ...
Вот с этим согласен. А по поводу ввода СИП: можно довести СИП до стены ТП и уже перед вводом непосредственно через стену перейти в кабель. Либо воспользоваться предложением от devchonka.
Автор: devchonka
« : 21 Вересень 2009, 16:36:40  »

Цитата: Generator
Непосредственно СИП, внутрь помещений и сооружений вводить нельзя.

ну, не совсем... это выдержка из вопрос-ответ Мос. Энергонадзора:

Виктор Липинский,
ЗАО Энергетик   ----  ВОПРОС
Нашей организацией был выполнен ввод СИП
4 × 16 непосредственно на счетчик внутри жило-
го здания через внешнюю стену с уплотнением
ввода провода. Представители Ростехнадзора
не дают разрешение на ввод линии в эксплуата-
цию, требуя выполнить ввод отдельным кабелем
с устройством кабельной клеммной коробки на
внешней стороне здания. Прошу указать главу
ПУЭ и (или) другой НД, разрешающей ввод СИП
непосредственно внутрь здания на счетчик, ав-
томат, ВРУ и т.п.

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ Московского института
энергобезопасности и энергосбережения
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора  ----- ОТВЕТ
Схема ввода СИП непосредственно внутрь здания
приведена в «Рекомендациях по электроснабжению
индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных
(садовых) домов и других частных сооружений», из-
дание третье, переработанное и дополненное, М.:
Энергосервис, 1999 г., чертеж 11, стр. 77.
Автор: Roman3R
« : 18 Вересень 2009, 11:07:02  »

Цитата: Evgeniy
можно ли к счетчику уст. в ТП подвести СИП и вывести его из ТП по воздуху до ближайшей опоры
Головне , чи можна буде приєднати алюмінієві жили вибраного вами СИП до клем лічильника .
Автор: Torro
« : 17 Вересень 2009, 13:08:18  »

Цитата: Evgeniy
в ТУ написали "кабель проложить в траншее"
Если так написано, то так и надо делать, иначе будут "пинания"  во всех экспертизах. Либо менять ТУ...
Автор: hi_tech
« : 17 Вересень 2009, 11:04:49  »

Evgeniy, в принципе можно проложить СИП от ТП до опоры.
Главное это решение согласовать на стадии проектирования с РЭС.
Автор: Evgeniy
« : 16 Вересень 2009, 23:53:22  »

Evgeniy, А кабелем по воздуху до опоры?
Я имел ввиду в ТУ написали "кабель проложить в траншее".
А если по воздуху то кабелем или СИПои - всеравно. Мне важно было знать можно ли вообще выводить из ТП.
Автор: 090
« : 16 Вересень 2009, 22:59:25  »

Evgeniy, А кабелем по воздуху до опоры?