Автор: Roman3R
« : 02 Жовтень 2009, 16:38:59  »

Цитата: alex79
А мне вот муляет что видел норму о расстоянии 15м от слива резервуаров
ВБН В.2.2.-58.1-94 ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ
5.18 Відстань від зливно-наливних естакад до інших будівель і споруд СНН приймається у відповідності до вимог розділу 17.1 даних норм.
п.17.1.47 . Відстань по горизонталі від технологічних трубопроводів СНН для транспортування нафти і нафтопродуктів до будівель, споруд та інших інженерних мереж СНН приймати по таблиці 28.
          табл.28 . п.12. Кабелі контрольні, зв’язку і силові всіх напруг, прокладені в траншеях або каналах   - 1,0 м.
Автор: O.S.
« : 02 Жовтень 2009, 16:03:10  »

alex79, то 15 м для повітряних ліній. При прокладці кабеля в землі відстань береться як до трубопроводів з горючими рідинами. ГІП навіть звонив в експертизу шоб це питання уточнити.
Автор: alex79
« : 02 Жовтень 2009, 15:56:46  »

Слушайте, народ. Надо запроектировать прокладку кабеля в земле на территории АЗС. По предполагаемой трассе от места слива топлива резервуара 12-13м. По Днаопу вроде нормально - пройти можно. А мне вот муляет что видел норму о расстоянии 15м от слива резервуаров. И в упор не могу найти где ж я это видел... Может подскажет кто?
Автор: 3oloS
« : 30 Вересень 2009, 09:14:52  »

Цитата: розетка
У меня такого типака  просто нет.

- http://eom.com.ua/index.php/topic,334.msg1734.html#msg1734
Автор: розетка
« : 30 Вересень 2009, 01:15:04  »

ZoloS9479, спасибо за чертёж. :thumbsup: У меня такого типака  просто нет.
Автор: devchonka
« : 28 Вересень 2009, 10:01:22  »

розетка, схемы не имею, поскольку с "внешним" не работаю... :(
ZoloS9479:thumbsup:
Автор: 3oloS
« : 28 Вересень 2009, 08:42:17  »

розетка, во вложении т/п Арх.№186_н_Опори ПЛІ напругою 0,38 кВ з застосуванням СІП-2А, СІП-5 виробництва ЗАТ завод Південкабель лист "Вихід із ТП 10/0,4кВ" проход СИПом через стену, значит имеет место быть такое решение
Автор: розетка
« : 26 Вересень 2009, 18:16:33  »

devchonka, если имеете такую схему, можете скинуть в свой пост? Оч. интересно посмотреть. Я с СИПами ещё дела не имела, больше как-то в траншеях кабелями. А насчёт плитки у нас об этом никто не заморачивается. Она оч. легко разбирается и вновь ставиться. Вот пересечение с Укртелекомовским кабелем-это уже хуже.
Автор: alestepochkin
« : 24 Вересень 2009, 12:23:54  »

Цитата: Evgeniy
в ТУ написали "кабель проложить в траншее"
Если так написано, то так и надо делать, иначе будут "пинания"  во всех экспертизах. Либо менять ТУ...
Вот с этим согласен. А по поводу ввода СИП: можно довести СИП до стены ТП и уже перед вводом непосредственно через стену перейти в кабель. Либо воспользоваться предложением от devchonka.
Автор: devchonka
« : 21 Вересень 2009, 16:36:40  »

Цитата: Generator
Непосредственно СИП, внутрь помещений и сооружений вводить нельзя.

ну, не совсем... это выдержка из вопрос-ответ Мос. Энергонадзора:

Виктор Липинский,
ЗАО Энергетик   ----  ВОПРОС
Нашей организацией был выполнен ввод СИП
4 × 16 непосредственно на счетчик внутри жило-
го здания через внешнюю стену с уплотнением
ввода провода. Представители Ростехнадзора
не дают разрешение на ввод линии в эксплуата-
цию, требуя выполнить ввод отдельным кабелем
с устройством кабельной клеммной коробки на
внешней стороне здания. Прошу указать главу
ПУЭ и (или) другой НД, разрешающей ввод СИП
непосредственно внутрь здания на счетчик, ав-
томат, ВРУ и т.п.

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ Московского института
энергобезопасности и энергосбережения
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора  ----- ОТВЕТ
Схема ввода СИП непосредственно внутрь здания
приведена в «Рекомендациях по электроснабжению
индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных
(садовых) домов и других частных сооружений», из-
дание третье, переработанное и дополненное, М.:
Энергосервис, 1999 г., чертеж 11, стр. 77.
Автор: Roman3R
« : 18 Вересень 2009, 11:07:02  »

Цитата: Evgeniy
можно ли к счетчику уст. в ТП подвести СИП и вывести его из ТП по воздуху до ближайшей опоры
Головне , чи можна буде приєднати алюмінієві жили вибраного вами СИП до клем лічильника .
Автор: Torro
« : 17 Вересень 2009, 13:08:18  »

Цитата: Evgeniy
в ТУ написали "кабель проложить в траншее"
Если так написано, то так и надо делать, иначе будут "пинания"  во всех экспертизах. Либо менять ТУ...
Автор: hi_tech
« : 17 Вересень 2009, 11:04:49  »

Evgeniy, в принципе можно проложить СИП от ТП до опоры.
Главное это решение согласовать на стадии проектирования с РЭС.
Автор: Evgeniy
« : 16 Вересень 2009, 23:53:22  »

Evgeniy, А кабелем по воздуху до опоры?
Я имел ввиду в ТУ написали "кабель проложить в траншее".
А если по воздуху то кабелем или СИПои - всеравно. Мне важно было знать можно ли вообще выводить из ТП.
Автор: 090
« : 16 Вересень 2009, 22:59:25  »

Evgeniy, А кабелем по воздуху до опоры?