Автор: NRG
« : 27 Липень 2012, 23:57:33  »

Пример расчета потерь можeте увидеть здесь в трансформаторе и КЛ:
http://holding-energy.ru/mini-raschet-poteri-electro-energii-v-silovom-transformatore-i-linii-elektroperedachi.html
Экселевский вариант для самостоятельного расчета потерь здесь:
http://holding-energy.ru/docs/raschet_poter-elektricheskoj-energii.xls

Что качается законодателства, если брать Россию - то согласно ПП РФ 442:
"п.144
....В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ."
Таким Актом уполномоченного фед. органа является 326 приказ Минэнерго от 30.12.2008 г
Кому интересно почитать - есть проект новой методики, которую должны принять в этом году на смену 326 приказа:
http://holding-energy.ru/docs/INSTRUKCIIa_raschet__normativ_poter.pdf
Автор: Сугор
« : 21 Квітень 2011, 15:59:41  »

Рто2 х Рк,
где Рт - потери мощности,
Ро - потери Х.Х.
к - коэф. загрузки,
Рк - потери К.З.
Автор: zazikstealth
« : 21 Квітень 2011, 15:49:42  »

Потери Х.Х. не зависят от загрузки.
т.е. в сутки 400 кВА транс будет иметь потерь 730*24=17,5 кВт ? и потери будут независимо, даже если он загружен на 101 % ?
Автор: Сугор
« : 21 Квітень 2011, 15:46:23  »

Потери Х.Х. не зависят от загрузки. От загрузки зависят потери К.З. Попробуй найти: "Справочник по проектированию электроснабжения линий электропередачи и сетей" Там есть красивая табличка "потери мощности в масляных трансформаторах", правда цифры от твоих отличаются. В ДБН В.2.5-23-2010 в приложении И есть расчет потерь мощности трансформатора
Автор: zazikstealth
« : 21 Квітень 2011, 15:42:07  »

Вопрос по потерям холостого хода транса 400 кВА
Извините, если вопрос покажется совсем простым... но видимо я в институте малость не доучился)))
http://www.energocomplekt.com.ua/index.php?Lev=tpower04
табличные данные говорят Ро=730 Вт (а в некоторых источниках указывается в несколько процентов от номинала)...
Поясните пожалуйста, сколько выйдут потери в кВт*ч, если транс будет загружен на 50 %, и сколько, если на 95 %
И еще вопрос, 730 Вт - это имеется введу потери с 1000 недогруженных Вт в час?!
Автор: Бригадир
« : 30 Грудень 2010, 10:56:57  »

Roman3R, спасибо разобрался.
Electrician, PrepsuPatha, спасибо за информацию.
Автор: PrepsuPatha
« : 30 Грудень 2010, 10:45:15  »

или вообще потери в трансформаторе? Поясню, что имею в виду - у меня в дачном кооперативе, с нас берут плату за э/э по счетчику + раскиданные на всех потери в трансформаторе нашей абонентской ТП. Может имелось имелось в виду что-то подобное? Прилагаю документик (не помню где достал - может и здесь, на форуме)

Это официальный документ, фигурирующий в расчетном учете (хотя с сайта Днепрооблэнерго его почему-то убрали)
http://energoportal.net/normotiv_akt.php?organ=4&news=136
Автор: Electrician
« : 30 Грудень 2010, 09:51:50  »

Бригадир, имеются в виду, только
холостого хода трансформатора
или вообще потери в трансформаторе? Поясню, что имею в виду - у меня в дачном кооперативе, с нас берут плату за э/э по счетчику + раскиданные на всех потери в трансформаторе нашей абонентской ТП. Может имелось имелось в виду что-то подобное? Прилагаю документик (не помню где достал - может и здесь, на форуме)
Автор: Roman3R
« : 29 Грудень 2010, 21:32:01  »

Как посчитать потери тока холостого хода трансформатора?
Цей параметр входить в технічну характеристику трансформатора .
Автор: *Андрей*
« : 29 Грудень 2010, 20:42:35  »

Как посчитать потери тока холостого хода трансформатора
Посмотрите книгу Боровиков и др. "Электрические сети энергетических систем", например. Там же и справочные данные для расчета потерь от холостого хода (дельта Р, Q, Ixx...) транса и примеры
Автор: Бригадир
« : 29 Грудень 2010, 20:32:09  »

Как посчитать потери тока холостого хода трансформатора?
Автор: TURIST13
« : 16 Вересень 2009, 14:41:48  »

Можешь здесь прикинуть. только свои данные подставь
Автор: vovi4
« : 16 Вересень 2009, 12:02:50  »

 я правельно понимаю, R нужно брать в кОм
Автор: 3oloS
« : 16 Вересень 2009, 11:47:06  »

Цитата: vovi4
сопротивления для  AsXSn

http://www.tf-cable.com/downloads/asxsn.pdf
Автор: vovi4
« : 16 Вересень 2009, 11:26:54  »

а кто знает где взять удельное сопротивления для  AsXSn-4х25