Автор: tuilri
« : 23 Лютий 2010, 20:51:38  »

Формула там не одна. Хорошо изложено например в книге Карпова "Как выбрать сечение проводов и кабелей". В интернете найти книгу- не проблема. Еще есть один автор - Шаповалов. Название не помню
Автор: Andjl
« : 23 Лютий 2010, 14:19:13  »

sashkomtm, пИТАННЯ !! кИНЬТЕ ФОРМУЛУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СІЧЕННЯ КАБЕЛЯ!!!  БО Я ВЖЕ ЗОВСІМ ЗАПУТАВСЯ 300 кВ ДОВЖИНА 250 м, А У МЕНЕ СІЧЕННЯ ВИХОДИТЬ 415 мм.кв !!!
Автор: zem
« : 21 Вересень 2009, 19:15:08  »

Будем искать, и надеяться на лучшее.
Интересно, чем украинское пособие 2003 года отличается от книг которые выложил hi_tech?
Автор: sashkoMTM
« : 21 Вересень 2009, 15:54:09  »

Цитата: ZoloS9479
может они по запросу предоставляют "Пособие..."
не впевнений.
була у нас презентація, в тому числі і по 10-35кВ. Просив "Пособие...для до 35кВ". Не дали.  Інтелектуальна власність і все таке...
Пособие до 1кВ паперовий варіант є. 165 сторінок. Сканувати не буду.
Автор: 3oloS
« : 21 Вересень 2009, 15:38:09  »

zem, попробуй пообщаться с ТФ КАБЕЛЬ, на сайте они заявляют, что для монтажных организаций разработано пособие по монтажу ВЛИ 0,4 кВ c использованием линейной арматуры ENSTO. http://www.tf-cable.com/product/product_202.html , может они по запросу предоставляют "Пособие...", т.к. на их диске только каталог линейной арматуры, такой как предложил Roman3R
Автор: hi_tech
« : 21 Вересень 2009, 15:19:21  »

Автор: zem
« : 21 Вересень 2009, 15:14:10  »

Эксперт требует Киевский. :(
Каталоги у меня есть, а вот рекомендаций по применению ВЛИ с арматурой фирмы нет. У них на сайте есть информация, что такое пособие разработано в частности с «РОСЭП» в 4 томах и все, а оказывается есть что-то выпущенное в 2003 году в Киеве.
Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2009, 14:55:40  »

Автор: hi_tech
« : 21 Вересень 2009, 14:39:11  »

zem, есть на
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1204731
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1204797
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1204823
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1204853
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1204879

Поставил на закачку, но чето у меня только 1 пошла. Если скачаю выложу в файловый архив.
Правда российское...
Автор: zem
« : 21 Вересень 2009, 13:47:25  »

А где найти "Пособие по проектированию линий 0,38 кВ с использованием арматуры фирмы "ENSTO", г. Киев, 2003?
Автор: sashkoMTM
« : 07 Липень 2009, 14:01:52  »

Цитата: zem
У меня получается для 2 линий 95 мм2 падение напряжения будет 4,5%, и то при соs f=0,9
на спад напруги не перевіряв. може бути.

Цитата: zem
предложил бы высоковольтную линию и КТП
згоден. окрема ТП краще. але потрібно виходити з конкретних умов. (автору краще видно).
Автор: zem
« : 07 Липень 2009, 13:50:32  »

2хСИП-5 сеч. 70мм. = около 240кВт при кос фи=0,85
(параллельно)
У меня получается для 2 линий 95 мм2 падение напряжения будет 4,5%, и то при соs f=0,9.  А вообще-то на такую мощность и длину трассы предложил бы высоковольтную линию и КТП
Автор: 3oloS
« : 01 Червень 2009, 11:43:15  »

Цитата: zazikstealth
подскажите плиз

Извиняюсь, изначально не так понял вопрос корректируюсь-
ПУЕ 2.5.45    Тип місцевості визначають з урахуванням розрахункового напрямку вітру:
І – відкриті поверхні морів, озер, які піддаються дії вітру на ділянці довжиною не менше ніж 3 км, і плоскі рівнини без перешкод;
II – сільська місцевість з огорожами (парканами), невеликими спорудами, будівлями і деревами;
III    – приміські і промислові зони і протяжні лісові масиви;
IV – міські площі, на яких не менше ніж 15% поверхні зайнято будівлями з середньою висотою, яка перевищує 15 м.
Автор: sashkoMTM
« : 01 Червень 2009, 11:05:07  »


Цитата: zazikstealth
подскажите плиз
теж хочеться знати...
Автор: zazikstealth
« : 01 Червень 2009, 10:54:41  »

В
Quote (selected)
Проект повторного застосування «Опори ПЛІ напругою 0,38 кВ з застосуванням СІП-2А, СІП-5, СІП-5нг виробництва ЗАТ «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» та лінійної арматури NILED»
есть Таблиця 1 Максимальні вітрові прогони одноколової ПЛІ з використанням стояка СВ95-2, м. В ней четыре типа местности.
в ПУЭ нашел только три
"2.5.6. По условиям воздействия ветра на ВЛ различают три типа местности:
А - открытые побережья морей, озер, водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра;
В - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой не менее 2/3 высоты опор;
С - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м, просеки в лесных массивах с высотой деревьев более высоты опор, орографически защищенные извилистые и узкие склоновые долины и ущелья."

Мож не туда смотрел... подскажите плиз.