Автор: IgorS
« : 25 Вересень 2017, 10:55:50 »І я хочу! Де записують?!!!
Хто такий цей Ревит?Не "хто", а "що". Це культ, представники якого вірять в програму, яка одного разу намалює за них все-все-все. Кажуть якщо двадцять п'ять тисяч разів в день промовити слово "ревіт", то та чарівна програма сама собою інсталюється на комп'ютер із розлитого по Всесвіту блага і бідному проектувальнику більше ніколи не треба буде працювати, бо програма зробить за нього все.
т.е. нормы Вы не читаете?И с чего вдруг такое вот нелепое замечание - "не читаете", надо ж-же. А если бы и не читал, то что? Вы вон читаете-читаете и все равно верите, что электричество само зарождается в трансформаторах, или что молния попадает исключительно в проводники молниеприемной сетки и никогда не промахивается. Читать-то оказывается надо умеючи, а не просто так читать ради чтения
а разве я о штанах писал?Писали, а-то. Повело вас так не слабо в в двусмысленности о том, что люди обычно прячут (в штанах).
Мне стало интересно, а есть ли вообще или может существовали какие-то удивительные нормы, в которых бы об этом говорилось.т.е. нормы Вы не читаете?
Ну, китайский эскалатор - это возможно единственный известный мне пример, когда производитель регламентирует расстояние от отключающего аппарата до прибора.Давайте все таки определимся о чем идет речь о простом выключателе на освещение или автомате который защищает линию. Обычно, непосредственно на оборудовании (станки к примеру) стоит кнопка аварийной остановки (такая большая красная кнопка), Возле вентустановок ставят ящик с рубильником для безопасного обслуживания, некоторое оборудование, транспортеры в том числе комплектуются шкафами управления в которых есть кнопки "пуск" "стоп", автомат, пускатель и тепловое реле. По логике вещей, нормам и инструкциям шкаф управления или как минимум выносные кнопки (пульт управления) должны находится непосредственно возле оборудования а не на расстоянии 25м.
А разве так вопрос стоял?а разве нет?
Откуда мне знать, может и влияет.
Счастлив тот за кого BIM думает и Revit рисует
и заботит их лишь то, что в штанах помещается,а разве я о штанах писал? а для Вас это больной вопрос?
Вопрос стоял проще: или ты рисуешь фигню в Ревите, или ты - никто.Ривит сам по себе ничего не рисует, "рисует" человек (проектировщик) и если проектировщик рисует фигню то в этом Ревит или любая другая программа не виновата, он (проектировщик) и на кульмане тоже фигню нарисует. Если у человека руки растут ниже пояса, то какой бы молоток ему не дай пальцы он себе отобьет, а гвоздь не забьет
А при чем инструкция на китайский эскалатор к сетям освещения общественного здания? Я вообще не понимаю к чему эта тема?Ну, китайский эскалатор - это возможно единственный известный мне пример, когда производитель регламентирует расстояние от отключающего аппарата до прибора. Мой случай похож на этот. Мне стало интересно, а есть ли вообще или может существовали какие-то удивительные нормы, в которых бы об этом говорилось. Мне. Стало. Интересно. Так возникла эта тема. Я внятен?
где сказано что в Ревите линии освещения получаются короче чем на кульмане?А разве так вопрос стоял? Вопрос стоял проще: или ты рисуешь фигню в Ревите, или ты - никто. Хотя, как по мне, Ревит - это тупиковая ветвь развития "кадов" и мода на него безнадежно проходит.
пример в студиюДа ради Бога. Возьмите канонического Беляева и до утра читайте о разных странных автоматических выключателях, чьими чрезвычайно конкретными характеристиками жили тогда люди. Жаль старинные электрики мемуаров не пишут, а то я бы вам дал почитать мощную историю о поиске идеального материала и формы для кольцевого зажима контактных групп рубильникус обыкновенникус... обрыдаться можно было бы.
это называется - ПРОГРЕССНу, в ХХІ веке вроде бы уже многие догадались, что не все новое есть ПРОГРЕСС. Есть кое-что другое, для которого придумали разные оскорбительные названия, из которых я бы выбрал - "что-то обвешанное свистоперделками".
Странный вы человек. Я же вам пример привел с инструкцией на китайский эскалатор.А при чем инструкция на китайский эскалатор к сетям освещения общественного здания? Я вообще не понимаю к чему эта тема? У Вас не получается поставить выключатель ближе 25м от щита? В чем собственно проблема? Часто ломаются выключатели? зачем вообще куда-то бежать при сломаном выключателе? Аварийного освещения в здании нет совсем?
вот вам ссылка, там много сказано про разные чудеса,И где здесь о чудесах? где сказано что в Ревите линии освещения получаются короче чем на кульмане?
Сейчас может быть и нет, а в старину запросто.пример в студию
кто Ревит не учил, тот жалкий неудачник и будет гнить в придорожной канаве не завтра, так, Ревитом клянусь, послезавтра точно.Ну и чему Вы удивляетесь или на что обижаетесь? Примерно 15-17 лет назад при устройстве на работу проектировщиком приоритет отдавали тем кто знает автокад, сейчас на смену автокаду пришел ревит пройдет еще несколько лет появится что-то новое.... это называется - ПРОГРЕСС (лат. progressus — движение вперёд, успех) — направление развития от низшего к высшему, поступательное движение вперед, к лучшему.
ссылку дайтеhttp://eom.com.ua/index.php/topic,6907.45.html - вот вам ссылка, там много сказано про разные чудеса, и даже сказано, что кто Ревит не учил, тот жалкий неудачник и будет гнить в придорожной канаве не завтра, так, Ревитом клянусь, послезавтра точно. И даже от вас последовало знатное предложение, что если фигура на заборе нарисованная мне не нравиться, то не выступать, а баллончик в руки и нарисовать свою, в смысле самому, явить, так сказать народу подлинное умение на заборах рисовать. А я как-то вот на заборах не рисую. И знаете ли я бы с удовольствием бы вернул себе время потраченное на изучение Ревита, да только как его вернуть? Никак, уже никак.
И уж точно инструкция к одному какому-то аппарату не может быть нормой для всех сетейСейчас может быть и нет, а в старину запросто. Прибор единственный и неповторимый, других таких нет, и чтобы там нормах о его применении не написали, все особенности прибора и все его недостатки выявленные на практике потихоньку сами станут нормой, ну, в смысле сведениями принимать которые во внимание будет разумнее, чем требования бумажных норм его использования.
Вы как проектировщик должны знать, что длина и сечение кабеля определяются не инструкцией к прибору, а расчетами.Странный вы человек. Я же вам пример привел с инструкцией на китайский эскалатор. И как бы я, по-вашему, такую странность в инструкции заметил, если бы не знал того, про что вы сейчас написали, будто бы я этого не знаю. Странный вы человек.
Откуда мне знать, может и влияет.Как не знаете? Вы ведь освоили Ревит
Про такие чудеса кричали фанаты Ревитагде? когда?
от древней инструкции к какому-то аппаратуинструкция к выключателю?
играла решающую роль в решении о допустимой длине кабеля.Вы как проектировщик должны знать, что длина и сечение кабеля определяются не инструкцией к прибору, а расчетами.
Неужели использование Ревит влияет на длину кабеля?Откуда мне знать, может и влияет. Про такие чудеса кричали фанаты Ревита, вы тогда рядом стояли, свечку держали, но почему-то молча. Почему тогда, почему не сейчас?
найдите там эту легендарную нормуМне кажется, что норма не от ПУЭ, а от древней инструкции к какому-то аппарату, которая в силу тотального дефицита электротехнических изделий в СССР имела статус документа первейшей важности, когда специфика применения именно этого аппарата (других-то не было) играла решающую роль в решении о допустимой длине кабеля. Это примерно как сейчас в инструкции к китайскому эскалатору на 72-ой из 255 страниц приныкано примечанице о том, что производитель снимает гарантию, если будет установлено, что длина кабеля от защитного аппарата к приводу превысит 50 метров. Скорее так, чем ПУЭ.
Счастлив тот за кого BIM думает и Revit рисует,
Один очень старый электрик рассказал мне легенду о норме,
у меня корочеСчастлив тот за кого BIM думает и Revit рисует, жить им и весело, и сытно, и заботит их лишь то, что в штанах помещается, не то что нам, сирым пользователям своего собственного опыта. Приходится заботится о разных вещах да примечать важное. Бывало так глянешь на коридор, утрешь соплю рукавом и думаешь: "Ох, длинен этот коридор, ох, длинен, быть кабелю толстым" (есть такое народное поверье).
Серьезные расстояния для меня начинаются где-то со 150 метров.ну давайте теперь мерятся "серьезными расстояниями"