Автор: R_O_M_A_N
« : 22 Червень 2015, 15:28:42  »

R_O_M_A_N, А какой завод это выпускает?
"Это" выпустил "Элтехкомп".

Также есть щиты у "Электрограда" (см. ниже).
Основное отличие у" Элтехкомпа" счетчики на двери внутри, а у "Электрограда" - снаружи.
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Червень 2015, 09:23:34  »

R_O_M_A_N, А какой завод это выпускает?
Автор: R_O_M_A_N
« : 20 Червень 2015, 11:37:55  »

Только ЩО-70 (фасад 700мм, h2200мм)
Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Червень 2015, 09:08:59  »

Виталя. С трансформаторами тока все +/- понятно. Есть чертеж Элтехкомпа, да и твои фотки это подтверждают. Вопрос - как разместить счетчики на двери ЩО-шки и как они там будут эксплуатироваться.
Сбыту разумеется это только на счастье.
Автор: boss
« : 09 Червень 2015, 21:19:04  »

Кстати по поводу согласования установки учета в ячейках ЩО, в энергосбыте никаких вопросов по этому поводу не возникает. В свое время когда они только начали заставлять ставить учет на МБН,  энергосбыт принудительно заставлял переносить учет на ТП, а заказчики этого не хотели.......была попытка аргументировать оставить учет в ГРЩ, что типа ЩО конструктивно не предназначена для установки учета и т.д., но надо было официальное письмо от РЕСа. Ни один РЕС не соглашался давать такое письмо. Сказали що в любом РУ-0.4 всегда есть возможность установить учет на каком угодно фидере.
Поэтому такие вопросы возникают пока только в ДТП.
Автор: boss
« : 09 Червень 2015, 20:57:09  »

Вот пример ячейки с учтановленными ТТ


Вот другой пример




Это ячейки ЩО-70, но для ЩО-90 все должно влезть аналогично.
Вот пример ЩО-90 только с одним ТТ для амперметра, но видно что установить три ТТ не проблема.

Автор: Сугор
« : 09 Червень 2015, 18:32:00  »

Андрюха РЗА, если нет места на двери для счетчиков, то их можно разместить в отдельном щите, только нужно будет посчитать падение напряжения. Такой еще вопрос, это все ячейки будут с учетом или только эта? Может имеет смысл разбросать КЛ где нужно делать учет по другим ячейкам?
Уже достаточно давно КиевЭнерго требует учет на жилье делать на ТП, по идее, этот вопрос должен быть уже хорошо отработан.
Автор: boss
« : 09 Червень 2015, 18:16:21  »

Андрюха, у меня когда то Киевэенерго приколупалось по этому поводу, типо как вы учет установите в ЩО. Электроград дал письмо что их панели ЩО предусматривают возможность установки трансформаторов тока для учета и вопросов больше не возникло.
Где то у меня были фотки с обьекта с уставленными ТТ в ЩО. Завтра посмотрю и выложу, если никто с утра голову не заморочит.
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Червень 2015, 18:00:22  »

Сугор, 1 счетчик - да, а тут -то 4. Как они будут размещаться на двери?
Автор: Iv_One
« : 09 Червень 2015, 17:54:32  »

Андрюха РЗА, к сожалению нет.
Автор: Сугор
« : 09 Червень 2015, 17:13:17  »

Андрюха РЗА, я имел в виду, что счетчик на двери это нормально. В вводных ячейках обычно ставят 2 комплекта ТТ, первый на учет, второй на измерения.
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Червень 2015, 17:09:57  »

Сугор, То действительно не совсем оно - мне нужен учен не попанельный а пофидерный. А такое решение как у Теслы есть у многих.
Iv_One, О. теперь сошлось. А фоток такого счастья часом нет?
Тут просто ТП полностью уходит в Киевнегро и как они еще на это посмотрят?
Автор: Iv_One
« : 09 Червень 2015, 12:58:18  »

Андрюха РЗА, получилось так: 6 токовых+4 напряжения+1 (который не нужен)  :)  Да, КИ на двери, как в принципе и счетчики. По поводу
Quote (selected)
либо 4 кабеля, либо 40 проводов
если учет на каждый фидер, то ДА. Немного не понял формулировку
Quote (selected)
с 2-мя фидерными комплектами трансформаторов тока и учетом
Ячейка не такая страшная будет, только на счет сечения нужно бы посчитать (согласно ПУЭ 2014 Украина 1.5.19 и 3.4.4  :)
Автор: Сугор
« : 09 Червень 2015, 12:20:22  »

Хотелось бы чтобы это было заводское изделие,

Андрюха РЗА, не вижу проблем, обратись непосредственно на завод. Я неоднократно видел подобные решения и не только на стороне 0,4кВ, но и на 10кВ.
http://tesla.in.ua/Paneli-ShchO-90-1?id=1082, в самом низу есть ячейки с учетом, возможно это не совсем то что тебя интересует...
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Червень 2015, 11:51:04  »

Iv_One, так а КИ-шки я так понимаю стоят на двери?
Тогда получается нужно тащить с каждого ТТ до них КВВГ-14х1,5 (6 токовых жил + 4 напряженческие). Итого 4 х КВВГ. В принципе - вариант. (безлич ПВ3 мне лично не нравится, хотя если в пределах одной ячейки... )
Кстати а как у тебя получилось 22 провода - у меня получается либо 4 кабеля, либо 40 проводов.