Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Sanuch
« : 03 Лютий 2015, 08:21:40  »

rga, ссылка на СП-5 с изм.1  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2815
Автор: rga
« : 02 Лютий 2015, 16:14:54  »

Спасибо, СП 5 нашла в интеренете, но изменение 1 - отдельно. Если есть текст с внесенным изменением 1, то было бы неплохо.
Автор: Sanuch
« : 02 Лютий 2015, 15:39:01  »

Все проще чем у нас, во всяком случае с нормами. Если необходим СП 5 могу сбросить
Автор: rga
« : 02 Лютий 2015, 14:46:47  »

Ладно, попробуем прорваться на скудных знаниях российской нормативки.  :D
Автор: Sanuch
« : 02 Лютий 2015, 13:17:05  »

123-ФЗ

Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;

ст. 87 и Таблица 22 Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

Автор: Sanuch
« : 02 Лютий 2015, 13:12:25  »

А где можно посмотреть,что такое эти классы?
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Автор: rga
« : 02 Лютий 2015, 12:38:34  »

Класс конструктивной пожарной опасности - СО;
класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1.
И похоже, объект именно севера.
А где можно посмотреть,что такое эти классы?
Автор: Sanuch
« : 02 Лютий 2015, 12:20:31  »

Он не распространяется на технологические установки, расположенные вне зданий
это верно, но блок-боксы или блок-контейнеры это здания, надо смотреть на класс конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности и т.д. Для объектов севера почти все УКПГ или ДКС-ки собраны из блочных устройств, и это считается зданиями в полном смысле слова с категорией и степенью огнестойкости на которые в полной мере распространяются требования СП5.13130 к монтажу систем противопожарной автоматики.
Автор: rga
« : 02 Лютий 2015, 11:06:53  »

Sanuch, спасибо. СП 5, вроде, не подходит вообще. Он не распространяется на технологические установки, расположенные вне зданий.
ВНТП 01/87/04-84 уже читала, если это будет газовая и нефтяная промышленность, то это самое оно.
Есть ли что-то подобное по другим отраслям?
Собственно, интересует не вопрос "тушить / не тушить". Тушить. Это задание.
Интересуют вопросы:
- правила размещения оборудования (количество извещателей, ребра на потолке, прибор выносить из контейнера или только пульт управления с лампочками и т.п.). Как в зданиях или есть особенности?;
- дистанционное управление (если горит вагончик, кто ж будет жать на кнопку пуска у его входа, он уже так нагреется, что вряд ли кто-то подойдет),
- какие сигналы должны идти на пост, какое управление с поста,
- являются ли извещатели ПТ одновременно и извещателями АПС (а то задание и на систему ПТ, и на систему ПС)?
Где-то так.
Автор: Sanuch
« : 02 Лютий 2015, 09:50:54  »

А где работать будет - не говорят
это сложно, ну прежде всего это СП 5 Приложение А, потом, когда уточнится территория размещения можно будет говорить более конкретно есть ВНТП 01/87/04-84 ОБЪЕКТЫ ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЛОЧНЫХ И БЛОЧНО - КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, или 7 приказ Газпрома (Перечень производственных зданий, помещений, сооружений и оборудования объектов Единой системы газоснабжения ОАО "Газпром"), ну и далее....
Посмотрите п. 11 таблицы А.3 приложения А СП 5 может есть ваш объект
Автор: rga
« : 02 Лютий 2015, 09:39:37  »

чей объект
В том-то и дело, что пока неясно. Энергетическая установка. А где работать будет - не говорят.
Так что пока хочу просмотреть все, что есть, хотя бы по-верхам.
Автор: Sanuch
« : 02 Лютий 2015, 07:56:57  »

Пара боксов-контейнеров-вагончиков (не знаю, как назвать) со всякой техникой
чей объект (имеется ввиду отраслевая принадлежность) есть много отраслевых нормативов (Газпром, Роснефть и т.д.) имеющих свои СТО которые жестче СП5 -го
Автор: rga
« : 30 Січень 2015, 15:36:29  »

Спасибо.
Украинские нормы я знаю. Хотелось бы понять, есть ли что-то подобное ДСТУ 4469 в России?
И насчет технологических установок вне зданий? Пара боксов-контейнеров-вагончиков (не знаю, как назвать) со всякой техникой. Правила те же, что и для зданий или есть особенности по размещению оборудования?
Автор: bvv
« : 30 Січень 2015, 15:15:28  »

Или такой докумнет:
СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
Требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям

http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55309/

Автор: bvv
« : 30 Січень 2015, 15:05:45  »

Может быть чем нибудь поможет этот документ:
СП12.13130.2009
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ
ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ
УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ
И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/55/55322/index.php