Автор: rga
« : 18 Листопад 2014, 09:05:06  »

У меня должно быть тушение.  =-0
Тему Вы завели в разделе "Видеонаблюдение и охранная сигнализация", а мы здесь не телепаты.
Автор: Александра -
« : 17 Листопад 2014, 20:42:59  »

Дайте запрос. Они обязаны указать класс зоны для электрооборудования.
Хотела еще добавить, что это помещение 5х5м, в котором на полу стоят несколько канистр со спиртовым раствором.
Автор: Александра -
« : 17 Листопад 2014, 20:36:50  »

Добрый вечер!
Спасибо ВСЕМ за ответы!
Но лучше без нее, улица все-таки, а у Вас охранка.
У меня должно быть тушение.  =-0 . Но я пока читаю и подбираю оборудование.
Автор: grossel
« : 17 Листопад 2014, 13:07:23  »

Но единственное СМК степенью защиты IP41
СМК ведь целиком залиты пластиком? Или бывают сборки со щелями?
Нет, он скручен 2-мья винтами и степень его защиты IP41, а по ПУЭ не ниже ІР54.

звещатель ИО 102-26/В
Это же Россия, а Александра - спрашивает об Украине.
[/quote]
Продает Киев Тел.(044)826-97-41
Автор: rga
« : 17 Листопад 2014, 11:46:04  »

Но единственное СМК степенью защиты IP41
СМК ведь целиком залиты пластиком? Или бывают сборки со щелями?

звещатель ИО 102-26/В
Это же Россия, а Александра - спрашивает об Украине.
Автор: grossel
« : 17 Листопад 2014, 11:12:52  »

Вот. То, что я и говорила.
За дверью зоны 2 будет обычная зона. Коробку надо вынести, если будет коробка. Но лучше без нее, улица все-таки, а у Вас охранка.

Да можно. Но единственное СМК степенью защиты IP41 и его нельзя ставить в дверном проеме, для этих целей можно использовать похожее оборудование "Извещатели охранные – ИО 102-26/В (исполнение 20)" Тел.(044)826-97-41 http://itpoisk.com.ua. ИО 102-26/В (исполнение 20) – магнитоконтактный датчик извещатель для металлической двери (переключающий).ИО 102-26/В (исполнение 20) предназначых элементов зданий и сооружений, (выполненных как из стальных, так и неметаллических материалов), на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» на приемно-контрольные приборы, концентраторы или пульты централизованного наблюдения, с входными искробезопасными цепями уровня «ia». Для подключения извещателя в шлейф сигнализации необходимо использовать устройства, имеющие необходимый уровень взрывозащиты.
Технические характеристики Извещатели охранные – ИО 102-26/В (исполнение 20)
Извещатель имеет уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный», маркировку взрывозащиты 0ExiаIICT6 и предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. Извещатель ИО 102-26/В конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого на основе геркона и задающего элемента – магнита. Длина выводов датчика – 700мм кабеля, заключенного в металлорукав.
Автор: rga
« : 17 Листопад 2014, 10:59:20  »

Вот. То, что я и говорила.
За дверью зоны 2 будет обычная зона. Коробку надо вынести, если будет коробка. Но лучше без нее, улица все-таки, а у Вас охранка.
Автор: grossel
« : 17 Листопад 2014, 10:19:10  »

Технологи пишут категория А, никаких зон не указывают.
Дайте запрос. Они обязаны указать класс зоны для электрооборудования.
Взрывоопасная зона класса 2: категория IIA, группа Т2 образующей в воздухе взрывоопасной смеси паров спирта.
Согласно табл.4.8 оборудование повышенной надежности против взрыва. Допускается устанавливать электрооборудование без способов взрывозащиты для аппаратов и приборов, не имеющих искрения и не нагревающихся выше +80 °С в оболочке со степенью защиты не менее IР54. Согласно п.4.6.22 коробки зажимов (клемм) рекомендуется выносить за пределы взрывоопасных зон
Автор: rga
« : 17 Листопад 2014, 09:19:45  »

Технологи пишут категория А, никаких зон не указывают.
Дайте запрос. Они обязаны указать класс зоны для электрооборудования.
Автор: Александра -
« : 14 Листопад 2014, 20:51:29  »

Добрый вечер!
Благодарю, rga! Благодарю, Перке!
Извините, не получилось написать сразу.
У меня есть помещение "склад спирта".  Технологи пишут категория А, никаких зон не указывают. Тамбура нет. Выход сразу на улицу. Одной стеной склад примыкает к мастерской, категория Д. Входы в мастерскую и в склад - впритык, рядом. На складе по заданию необходимо установить СМК.
В России видела магнитоконтактный датчик во взрывозащищенном исполнении, вот и спросила, есть ли в Украине такие.
Еще раз, спасибо , что помогли.
Автор: rga
« : 14 Листопад 2014, 10:12:48  »

Кроме пайки и коробок есть концеватели, например.
Но лично я хочу довести следующее. Есть взрывоопасное помещение (к слову, автор ушел в туман и так и не сказал, какой класс зоны) или группа помещений. Если не хочется или нет возможности городить взрывозащиту, то можно спокойно поставить СМК в пластиковом корпусе в косяк самой наружной для этой группы двери, вывести провода наружу и подключить в шлейф любым удобным методом. И спать при этом спокойно.
Если шлейф внутренний, ставим барьер и, опять же, спокойно подключаем СМК.
Автор: Перке
« : 14 Листопад 2014, 09:52:15  »

Начали за "СМК не искрят и не нагреваются", пришли к "двери должны - Это кому они должны?".
Есть помещение категории А (класс взрывоопасной зоны вопрошающая не указала)
Есть НПАОП 40.1-1.32-01.
Выполняем требования и все.
Не попадают двери во взрывоопасную зону - это одно. Все помещение - взрывоопасная зона - это другое. Есть тамбур-шлюз  - это третье.

И если в Вашей фирме монтажники все соединения делают под пайку, честь им и хвала.
Я такое (пропайку всех соединений шлейфа) встречал только на охранке и то давно это было. Это в старые годы основной инструмент у монтажника ПС и ОС был - паяльник.
Автор: rga
« : 14 Листопад 2014, 09:18:54  »

СМК в основном - винтовое соединение. Хотя, если из СМК "хвост" торчит,
.
Из большей части СМК выведены концы проводов длиной около 15см
Люблю я это "в основном"! Т.е. "в основном" хвост таки торчит?

И, как правило, соединение с шлейфом делают - винтовое в монтажной коробке.
Еще больше люблю "как правило"! Как правило в Вашей фирме?
А монтажная коробка, повторяю, преспокойно выносится за дверь в нормальную зону.
Предвидя возражения: всегда найдется такая (в нормальной зоне), не дверь помещения, так дверь тамбура.

Опять же есть оговорка - двери должны находиться во взрывоопасной зоне.
Это кому они должны?
Автор: Перке
« : 13 Листопад 2014, 22:57:49  »

1. Да практически любой тип. Из большей части СМК выведены концы проводов длиной около 15см (бывает больше, мах попадался 90см). И, как правило, соединение с шлейфом делают - винтовое в монтажной коробке. А вот если сделать под пайку...  Очень даже может быть. Надо подумать.

2. Давненько взрывоопасные помещения попадались, подзабыл, перепутал.
5м метров от двери  - не категория, а КЛАСС взрывоопасной зоны - на ступень ниже.
Т.е. класс зоны -1, за дверью - класс зоны -2.
Класс зоны -2, за дверью - не взрывоопасная зона.
Опять же есть оговорка - двери должны находиться во взрывоопасной зоне.
НПАОП 40.1-1.32-01,  п. 4.5.15.  и Таблиця 4.6.
В НПАОП еще есть пункты про помещения покраски, там тоже все кучеряво, но это отдельный разговор.

3. Без комментариев.
Автор: rga
« : 13 Листопад 2014, 16:52:20  »

СМК в основном - винтовое соединение.
Это какой же тип "в основном" Вы ставите?

От двери сфера радиусом 5м - та же категория, что и за дверью.
С каких пор?

3. Шлейф должен контролироваться? Тогда и питание на шлейфе есть.
А кто спорит? 12В.