Автор: Aksikus
« : 01 Серпень 2013, 08:54:10  »

Демагогії тут немає, є бажання показати проблеми і хід думки, а також прохання більш досвідчених спеціалістів підсказати шляхи вирішення проблеми.
Автор: Aksikus
« : 01 Серпень 2013, 08:34:34  »

Не мовчу..., виїзжали на місце бурової, рахували... Пропоную на кожен вагончик щоглу (3-4 м.), опуски стумовідводами з кабелю ПВ3 1х16 до системи заземлення зазгальної і якщо потрібно зрівнювання потенціалів. Заземлювач 1-2 на все містечко. При переїзді все демонтується і згортається, можливл крім заземлювача. ::)
Автор: CC19
« : 30 Липень 2013, 16:15:40  »

Свій варіант я вже озвучив:
І що з того?. Є ДСТУ Б В.2.5-38:2008, є ДОДАТОК А. Підберіть під який пункт підлягають Ваші будівлі, визначте N, і можливо блискавкозахист не потрібен.
Але Aksikus, чогось мовчить
А Ваш активний блискавкоприймач, згідно результатів досліджень, нічим не відрізняється від куска круглої сталі такої ж довжини. окрім ціни
Автор: vorobey
« : 30 Липень 2013, 16:09:46  »

Стрижньові та тросові блискавковідводи не підходять бо великі затрати на закопку і викопку з землі. Може сітку на кожен вагончик до одного заземлювача, щоб зменшити затрати при переїзді? Чи може інші варіанти?

 І не потрібно розводити демегогію, а якщо є інші варіанти то поділіться, будь ласка?

sashkoMTM: підформатував цитату.
Автор: CC19
« : 30 Липень 2013, 15:36:09  »

vorobey, почитайте цю http://eom.com.ua/index.php?topic=8717.0
і зробіть висновки.
Автор: vorobey
« : 30 Липень 2013, 15:18:45  »

Шановний Бригадир! Візьміть, будь ласка, в руки калькулятор та порівняєте трудозатрати по монтажу блискавкозахисту містечка з усіма послідуючими нормами (контури заземлення, вирівнювання потенціалів і т.д.), і порівняйте на виході вартість одного і другого.
Автор: Бригадир
« : 30 Липень 2013, 14:53:46  »

Спробуйте скористатися системою активного блискавкозахисту!
http://blyskavka.com.ua/ru/drugiye-systemy-i-komplektaciya/molnyezashchyta-hromostar

... за ваш счёт. 8)
Автор: vorobey
« : 30 Липень 2013, 14:12:10  »

Спробуйте скористатися системою активного блискавкозахисту!
http://blyskavka.com.ua/ru/drugiye-systemy-i-komplektaciya/molnyezashchyta-hromostar
Автор: Aksikus
« : 30 Липень 2013, 10:26:45  »

... и не с резиновым буром.
 :thumbsup:
Автор: Aksikus
« : 30 Липень 2013, 10:25:48  »

Висота бурової 32 м. , відстань від першого будиночка по їх нормах до вишки - 42 м. Не забезпечує захист. Будем думати...
Автор: Бригадир
« : 29 Липень 2013, 17:38:09  »

чи можна саму бурову використовувати як блискавкоприймач?
"Можна", нельзя. Торчит и ловит.
Не на ковриках она ведь стоит и не с резиновым буром. :D
Автор: CC19
« : 29 Липень 2013, 17:14:12  »

Вони є вже різні і облагороджені різними горючими матеріалами, плюс товщина покрівлі менше 4 мм. і всередині утеплювач.
І що з того?. Є ДСТУ Б В.2.5-38:2008, є ДОДАТОК А. Підберіть під який пункт підлягають Ваші будівлі, визначте N, і можливо блискавкозахист не потрібен.
Автор: Aksikus
« : 29 Липень 2013, 16:46:22  »

Мне кажется, что в буровую молния ...
А якщо саму бурову розлянути, як штирьовий блискавкоприймач? Необхідно тільки параметри її взнати. Може бути такий варіант? І чи можна саму бурову використовувати як блискавкоприймач? Там мабуть вже категорія - вибухонебезпечна. А якщо завтра попре газ?
Автор: Aksikus
« : 29 Липень 2013, 16:43:37  »

Aksikus, а хіба їх необхідно захищати? Якщо вони металеві - достатьньо їх заземлити.
Вони є вже різні і облагороджені різними горючими матеріалами, плюс товщина покрівлі менше 4 мм. і всередині утеплювач. І важко доказати, що покрівля справиться  з ПУБ, коли в середині люди. А от штирьові б\приймачі на кожен вагончик - це варіант, плюс зведення мідними кабельними (ПВ3 1х16мм) струмовідводами до одного заземлювача декількох блискавкоприймачів вагончиків, щоб при переїзді можна було залишити тільки заземлювач.
Автор: Бригадир
« : 29 Липень 2013, 16:43:23  »

Мне кажется, что в буровую молния быстрее залетит, если только городок не на горе.