Автор: Сугор
« : 26 Червень 2013, 21:34:22  »

то можно ли в эти светильники лампы накаливания вставить?
Анастасия, в принципе можно, только прийдется выбросить ПРА, но лучше проконсультироваться с производителем
Автор: Анастасия
« : 26 Червень 2013, 21:26:57  »

В проекте все светильники световые технологии. Если я буду брать их, то можно ли в эти светильники лампы накаливания вставить?В каталоге же нет с такими лампами.
Автор: Сугор
« : 26 Червень 2013, 18:51:29  »

Если в проекте я приму светильники HBT Световых технологий. С лампами накаливания Ватра есть НСП-20-500. Вот я думаю, можно ли в световые технологии в аварийные светильники лампы накаливания взять или лучше все светильники взять НСП
Анастасия, если честно то я не совсем понял вопрос. Исполнение светильников должны соответствовать окружающей среде. Далее идет цена вопроса
Автор: Анастасия
« : 26 Червень 2013, 16:25:50  »

Сугор,
у меня тут вопросик возник еще)
Если в проекте я приму светильники HBT Световых технологий. С лампами накаливания Ватра есть НСП-20-500. Вот я думаю, можно ли в световые технологии в аварийные светильники лампы накаливания взять или лучше все светильники взять НСП :-[
Автор: Анастасия
« : 26 Червень 2013, 13:38:35  »

Сугор,
понятно))
думаю конечно проще поставить с ЛН
Автор: Сугор
« : 26 Червень 2013, 13:36:22  »

Анастасия, данные светильники я видел пока только у филипса, у них маркировка несколько отличается, и это должно быть отображено в текстовой части. Правда, по слухам, с этими светильниками много праблем, возможно проще поставить светильники с ЛЛ
Автор: Анастасия
« : 26 Червень 2013, 13:32:52  »

Сугор,
а не подскажешь как это должно отображаться в проекте? только для аварийных светильников я понимаю нужен этот  переподжиг?
Автор: Сугор
« : 26 Червень 2013, 13:30:22  »

Анастасия, ДРЛ после того как мигнет напряжение снова зажгется только через 10-15минут, поэтому и нужен "гарячий ппереподжиг"
Автор: Анастасия
« : 26 Червень 2013, 13:28:35  »

либо с "горячим переподжигом"
а это как?
Автор: Анастасия
« : 26 Червень 2013, 13:27:54  »

Да, освещение аварийное()безопасности) в таком помещении нужно. Вопрос - можно ли использовать светильники с ртутными лампами. Думаю можно, эти же светильники будут и в нормальном режиме использованы в качестве светильников рабочего освещения
Автор: Сугор
« : 26 Червень 2013, 13:27:50  »

А по аварийному освещению что вы можете посоветовать?
Анастасия, зависит от того сколько людей работает в данном помещении. Если аварийное (эвакуации, безопасности) освещение, то светильники должны быль либо с лампами накаливания, либо с "горячим переподжигом"
Автор: Анастасия
« : 26 Червень 2013, 13:22:21  »

Сугор,
А по аварийному освещению что вы можете посоветовать?
читала в одной темке о складе  http://eom.com.ua/index.php?topic=1049.15 что "лучше предусмотреть". В других складах я предусмотрела аварийное .
Автор: Анастасия
« : 26 Червень 2013, 12:35:36  »

при такой высоте лучше использовать светильники с ДРЛ
НВХ световые технологии с ртутной лампой на 250 Вт. К тому же эти светильники комплкутуются стеклом защитным
Только вот с расчетом в диалюксе проблемка. Надо же с учетом цистерн прикинуть количесво - а я не сильна. Но логисчески думаю по 2 светильника между этими цистернами. Не многовато?
По этому вопросу можно посмотреть типовик "прокладка кабелей в производственных помещениях"
да. буду разбираться
Спасибо!
Автор: Сугор
« : 26 Червень 2013, 12:17:30  »

да, буду принимать либо светильниа Арктик либо LZ. На потолке, высота потолка около 9 м
при такой высоте лучше использовать светильники с ДРЛ
Только столька кабелей в трубах не прокладывала. По каким трассам они должны идти?
По этому вопросу можно посмотреть типовик "прокладка кабелей в производственных помещениях". В трубах лучше прокладывать провода
Автор: Анастасия
« : 26 Червень 2013, 10:59:07  »

Спасибо всем за ответы!
Можно применить люминисцентные светильники, типа ARCTIC 2х36, с креплением к лотку или РСП.
да, буду принимать либо светильниа Арктик либо LZ. На потолке, высота потолка около 9 м. Расстановку сдел
аю между цистернами. 
Roman3R, выполнить опуск в лотках или трубах, с отм. +5,000
отметка даже выше
Разводку к насосам лучше всего выполнять в трубах в полу у насосов должны быть шкафы управления, к сожалению, на плане не видно откуда будут идти кабели.
тоже склоняюсь к этому варианту.
Только столька кабелей в трубах не прокладывала. По каким трассам они должны идти?