Уважаемая rga!
Конечно Ваше мнение я уважаю. Но уж очень рано Вы стали называть нашего Agent_ надчеловеком!
Лично я уважаю великих. Свой ник (как и Вы) пишу с маленькой буквы, но Вольта, Ампера, Белла и др. технические специалисты  ОБЯЗАНЫ уважать. Это не мое мнение, и это даже не национальный стандарт - это международная дань уважения этим великим людям!
А "в дБ/м измеряется" удельная  оптическая плотность среды (воздуха) (смотрите матчасть, например ДСТУ EN 54-7:2004)
Автор: rga
« : 21 Червень 2013, 10:08:35  »

bvv, не издевайтесь надчеловеком :)
Agent_, не Дб/м, а дБ/м.
В дБ/м измеряется оптическая концентрация дыма (смотрите матчасть, например ДСТУ EN 54-7:2004)
Автор: bvv
« : 21 Червень 2013, 09:36:26  »

Уважаемый  Agent_!
А где Вы нашли такую размерность? Автора в студию!!!
Автор: Agent_
« : 21 Червень 2013, 09:21:21  »

что за величина Дб/м
Автор: rga
« : 20 Червень 2013, 17:50:27  »

bvv, вот, наверное, поэтому я лучевые не люблю :)
Автор: bvv
« : 20 Червень 2013, 17:38:48  »

Уважаемая rga!
Именно по тому, что для лучевых используются вольготные для потребителя нормы: и дальность от 10 до 100 м,  и чувствительность в дБ, а не в дБ/м и от 0,5 до 5,2. Это позволяет использовать на вполне законных основаниях линейник с чувствительностью 5 дБ на расстоянии в 10 м. Это примерно соответствует чувствительности точечного извещателя 0,5 дБ/м. Но точечных с такой чувствительностью по определению быть не может! Для точечных нормальная чувствительность 0,1 дБ/м. Будет 0,15 дБ/м - может не пройти по тестовым пожарам. С другой стороны на лучевых можно построить супер чувствительную к дыму систему в больших помещениях соответствующей чувствительности точечных на уровне 0, 005 дБ/м . Точечные с такой чувствительностью вообще запрещены в производстве и в эксплуатации, их чувствительность должна быть хуже этой величины на порядок-полтора: больше чем 0,05 дБ/м.
Автор: rga
« : 20 Червень 2013, 08:58:27  »

Я имел ввиду какие извещатели предпочтительней выбрать ( дымовики , тепловики ) , это в каких нормах указано. А стоят в компрессорной компрессоры , как было выше упомянуто.
Еще раз. Разберитесь, что может гореть в компрессорах (бензин, керосин, масло, на чем он там работает?), что может гореть в компрессорной (шкафы управления, провода, стол, стул, т.п). А отсюда идет и выбор извещателей.
Автор: rga
« : 20 Червень 2013, 08:45:10  »

А дым от моторного масла не будет приводить к ложной сработке дымовых извещателей?
Ну, если лучевые нормально стоят?
Автор: bvv
« : 19 Червень 2013, 23:24:08  »

А дым от моторного масла не будет приводить к ложной сработке дымовых извещателей?
Автор: максим @
« : 19 Червень 2013, 23:21:00  »

Естественно заглядывали .
Автор: bvv
« : 19 Червень 2013, 21:34:33  »

Уважаемый максим!
 А Вы в 56 ДБН заглядывали?
http://eom.com.ua/index.php?topic=7722.0
И что говорят спецы заказчика - моторное масло подгорает при нормальной работе компрессора?
Автор: максим @
« : 19 Червень 2013, 20:45:08  »

Я имел ввиду какие извещатели предпочтительней выбрать ( дымовики , тепловики ) , это в каких нормах указано. А стоят в компрессорной компрессоры , как было выше упомянуто.
Автор: rga
« : 19 Червень 2013, 17:43:13  »

Поищите по энергетическим предприятиям, раз.
Эти рекомендациии сто лет не обновлялись, два.
Защищаете помещение, должны знать, что там внутри будет, три. Спросите у заказчика, что он там держит, в компрессорной.
Автор: Agent_
« : 19 Червень 2013, 16:44:13  »

А по нормам что должно стоять в компрессорной где указано , тепловики не принципиально важно,  надо елементарно защитить помещение системой пож. сигнализации.