Автор: e_one
« : 12 Квітень 2013, 12:23:26  »

Сугор, подробнее не могу. щитовое поставляла другая компания, автоматы они увезли с собой.
так что скорее всего автомат выработал ресурс включения/выключения или был не совсем итоном
Автор: Сугор
« : 12 Квітень 2013, 12:18:14  »

таки дело было в автоматах. потому что до светодиодов на них висела нагрузка в виде пиновых КЛЛ с э/м балластомкоторая была в два раза больше. и эту нагрузку очень часто пытались включить
e_one, а можно поподробнее
Автор: e_one
« : 12 Квітень 2013, 11:23:52  »

Shturman, получает приз в виде плюсика  :)
таки дело было в автоматах. потому что до светодиодов на них висела нагрузка в виде пиновых КЛЛ с э/м балластом
которая была в два раза больше. и эту нагрузку очень часто пытались включить
Автор: sbal
« : 11 Квітень 2013, 17:24:25  »

То есть вы sbal, хотите сказать,
нее, уже ничего не хочу, это вот говорят:
http://dvo.sut.ru/libr/tec/117serg/1.htm
http://model.exponenta.ru/electro/0060.htm
и т. д.

uksusXIII, просто твоя фраза натолкнула меня напомнить о "законах", всего лишь.
И у индуктивности и у ёмкости есть "времена заряда", тау обычно обозначают, и если "сщелкать" тумблером в "резонанс" с тау...
Одно дело "сщелкать" разогретыми лампами накаливания, другое дело блоком питания.
Тут глянуть бы схему этих самых светильников может и яснее станет, вот пример, самая "большая":
http://elwo.ru/publ/skhema_svetodiodnoj_lampy/1-1-0-217
на сколько предохранитель?
Как аналог, привел.
А в тему или нет, решай сам с e_one.
Автор: uksusXIII
« : 11 Квітень 2013, 17:02:53  »

Законы коммутации:
- ток в индуктивности не может меняться "скачком";
- напряжение на конденсаторе не может меняться "скачком".
Простыми словами...
То есть вы sbal, хотите сказать,что согласно закону,который звучит так: Первый закон коммутации гласит, что ток iL в цепи с катушкой индуктивности L в момент коммутации не может измениться скачкообразно, в светильниках с индуктивностями не может быть пусковых токов(изменяющихся скачкообразно)?
Да в любом светильнике с металлогалогеном есть эти пусковые токи! Может быть они не связаны с индуктивностью? Тогда-другое дело!
Автор: e_one
« : 11 Квітень 2013, 16:48:30  »

Светодиоды стабилизированы по току, с момента включения ток 1,5А и не изменяется.
Транс для светодиодов имеет мало общего с электронной ПРА газоразрядных ламп.
Напряжение 220В.
Даже если и говорить о 10-кратном увеличении тока то во-первых этого скачка недостаточно для того чтобы мгновенно отключить тепловую защиту, во-вторых выходит что эти скачки происходят не все время?
Автор: Иг
« : 11 Квітень 2013, 15:40:24  »

по 15Вт
это при каком напряжении?
Автор: Александрll
« : 11 Квітень 2013, 14:45:22  »

В электронном трансформаторе присутствуют ёмкости которые при включении заряжаются, пусковые токи могут достигать 10...16 кратным величинам токов нагрузки, проверено при использовании компактных люминесцентных ламп в уличном освещении. Попробуйте применить автомат с характеристикой "D"
Автор: uksusXIII
« : 11 Квітень 2013, 14:04:33  »

откуда индуктивности в электронном трансформаторе?
Так вот и я о том же...
Автор: e_one
« : 11 Квітень 2013, 14:01:52  »

uksusXIII, учитывая качество сборки и монтажа, возможно что подделка
откуда индуктивности в электронном трансформаторе?
Автор: uksusXIII
« : 11 Квітень 2013, 13:54:03  »

ну не может же итон брак в таких количествах продавать
Ща навалом стало китайского Итона... Попробуй на 10А замени... Может все-таки какие-то глюки именно при пуске светильника? Обычно в светильниках есть "пусковые" увеличенные токи тогда,когда в нем есть индуктивности(катушки)...
Автор: Shturman
« : 11 Квітень 2013, 13:46:43  »

6 этажей, 6 одинаковых групп с одинаковыми светильниками и 6 автоматов.
проблема одна и та же
А-а-а, ну тогда вариант КЗ тоже не реалистичен. Не может на всех шести групах быть КЗ. ИМХО причина в частом включении/выключении автоматом.
Автор: e_one
« : 11 Квітень 2013, 13:32:58  »

Shturman, 6 этажей, 6 одинаковых групп с одинаковыми светильниками и 6 автоматов.
проблема одна и та же. ну не может же итон брак в таких количествах продавать
Автор: Shturman
« : 11 Квітень 2013, 13:30:32  »

По-моему первым шагом должно быть проверка автомата на исправность. Заменяем на другой автомат без увеличения номинала и смотрим результат.
Автор: e_one
« : 11 Квітень 2013, 13:28:32  »

Реальный ток группы светильников 1,5А.