Автор: BookWar
« : 08 Жовтень 2012, 11:55:14  »

BookWar, красный - (+)? Если мне не изменяет память о "эхо"  :)
Не факт, что  красный - (+). Это же Фотон! Мог быть и зеленый.
Я уже не помню, надо у монтажников-аксакалов спросить.
Автор: sbal
« : 08 Жовтень 2012, 11:34:52  »

BookWar, красный - (+)? Если мне не изменяет память о "эхо"  :)
Автор: BookWar
« : 08 Жовтень 2012, 11:23:43  »

Насколько я знаю, фотоновские извещатели работают только с Фотоном, в том числе и б/а извещатели.
Лучше на завод позвонить, узнать насчет совместимости с другими ППКП.
Старые безадресные тепловики от Фотона типа ИТ1-*, ИТ2-* , ИТ3-* без проблем работали со сторонними ППКП. Даже было дело, через МУШ на РС подключали (очень давно).
Была одна проблема -  на извещателях в мет. корпусе клеммники подписаны не были.
Как сейчас помню: в извещателе один провод - красный, второй - зеленый. И вся информация.
Эхо конверсии, понимаешь, чтоб никто не догадался.
Автор: rga
« : 08 Жовтень 2012, 09:34:48  »

А если как вариант поставить легкоплавкие замки системы запуска пожаротушения?
А они сертифицированы как пожарные извещатели?
Автор: Raf
« : 08 Жовтень 2012, 09:09:50  »

А если как вариант поставить легкоплавкие замки системы запуска пожаротушения? Типа как на тросовых установках? Там температуру можно заказать на заводе, обратитесь в Харьковскую Спецавтоматику, может, помогут...
Автор: rga
« : 08 Жовтень 2012, 09:06:09  »

Насколько я знаю, фотоновские извещатели работают только с Фотоном, в том числе и б/а извещатели. Причем, сертифицирован только Фотон-А, т.е. адресная система. Что предопределяет выбор системного оборудования. А наш опыт работы с Фотоном...  :(
Автор: vvaz455
« : 08 Жовтень 2012, 08:47:35  »

Вот нашел извещатель ИПТ производства ТОВ "НПП Меридиан" (Харьков). Сертификат UA1.166.0008598-11 до 31.05.2015г. Может быть кому тоже пригодиться. 
Паспорт   ФРДИ.425219.012 ПС:
3.1 Извещатели ИПТ-1А, ИПТ-1АВ, ИПТ-АМ, ИПТ-АМВ выпускаются класса Р и предназначены для программирования на месте эксплуатации следующих классов со статической температурой срабатывания:
А1, А1R    – (54 – 65) С;
А2, А2R    – (54 – 70) С;
В, ВR    – (69 – 85) С;
С, СR    – (84 – 100) С;
D, DR    – (99 – 115) С;
Е, ЕR    – (114 – 130) С.
2.9 Извещатели в адресном режиме предназначены для работы в составе системы адресной пожарной сигнализации “Фотон-А” ФРДИ.425629.013, выпускаемой по техническим условиям ТУ У 31.6-14312996-038:2006.
Извещатели в безадресном режиме предназначены для работы в безадресных шлейфах систем пожарной сигнализации с питаним извещателей (12 ± 2) В и регистрацией сигнала о пожаре при увеличении тока потребления извещателя до (15 ± 2) мА. 
Режим работы адресный или безадресный устанавливается в извещателе автоматически в зависимости от того, в какой шлейф сигнализации он подключен: адресный или безадресный.

Автор: rga
« : 05 Жовтень 2012, 16:11:25  »

Таки бардак на сайте спецавтоматики.

На этой странице http://www.specauto.com.ua/produkcziya/44-izveshhatel-pozharnyj-teplovoj-ip103-1 - взрывозащищенный ИП103-1, Исполнение взрывозащиты    1Extd11AT3
На этой странице http://www.specauto.com.ua/prajs-list (Прайс) -
СП-103-1    Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахисний    1085.70    1302.84    Сертифікат УкрСЕПРО
   

Автор: rga
« : 05 Жовтень 2012, 16:04:45  »

А Спецавтоматика выпускает то ли СП 103-1, то ли ИП 103-1
http://1109.ua.all.biz/goods_izveshchatel-pozharnyj-teplovoj-ip103-1_90197
Правда, сертификат на СП  :)
Сповіщувач пожежний тепловий СП103-1    UA1.016.0003221-11    17-01-2011    16-01-2013    ВАТ "Спецавтоматика"    ВАТ "Спецавтоматика"  http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog/76/

А сайт Спецавтоматики перманентно мертвый  :)
Автор: rga
« : 05 Жовтень 2012, 15:55:09  »

А где видно, что СП103-1 имеет действующий сертификат на соответствие 5 части еэна???

http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog/76/
Сповіщувачі пожежні теплові: СП103-2А2, СП103-2А2 Ех    UA1.016.0101053-1    29-07-2011    28-07-2013    ТОВ "Бучанський завод "ВЕДА"    ТОВ "Бучанський завод "ВЕДА"
Автор: bvv
« : 05 Жовтень 2012, 15:54:36  »

Таким образом, факта соответствия СП103-1 государственному стандарту ДСТУ EN54-5 у производителя нет!
Автор: BookWar
« : 05 Жовтень 2012, 15:40:38  »

МЧС на них все время выдавало сертификаты с записью
"Відповідає вимогам ТУ У 00226885.021-99 "Сповіщувачі пожежні теплові СП103-1"".
Последний действует до 16.01.2013
Автор: bvv
« : 05 Жовтень 2012, 15:02:49  »

Уважаемый BookWar!
А где видно, что СП103-1 имеет действующий сертификат на соответствие 5 части еэна???
Автор: rga
« : 05 Жовтень 2012, 14:35:43  »

а линейные нет возможности применить из-за насыщенности цеха оборудованием (не возможно проложить оптическую ось).

Вы не поняли, линейные тепловые. Это провод. Чрезвычайно удобен в обслуживании (разве что иногда тряпочкой протереть), не боится пыли и грязи. Но недешев. http://cfpt.com.ua/index.php/fire/kidde

По этому проще завести необходимую партию продукции, провести ее сертификацию по действующим в Украине нормам, с последующей эксплуатацией на спроектированном объекте, чем ставить заказ на разработку подобной продукции отечественному производителю.

Конечно, и в сравнение не идет  :) . Но завезти и сертифицировать - тоже не каждой конторе под силу.

Есть такой извещатель СП103-1 делает его «Спецавтоматика» г. Одесса

Однажды ставили, до сих пор вспоминаем. Даробло редкое, возни с ним было много, в том числе были ложные сработки, меняли несколько раз. Да и стоит не совсем копейки.
Автор: BookWar
« : 05 Жовтень 2012, 14:16:59  »

Есть такой извещатель СП103-1 делает его «Спецавтоматика» г. Одесса
Температура срабатывания  70...140 град.
Под заказ на любую температуру (в диапазоне) датчик-реле на заводе поставят.

Вещь, конечно, специфическая
смотреть здесь