Автор: Сугор
« : 27 Березень 2012, 17:54:55  »

Dmitrik, ну в моем расчете не учтена оболочка кабеля и данные у меня были только на кабель 3х120+1х70 (справочник Шаповалова).
Автор: Dmitrik
« : 27 Березень 2012, 17:50:00  »

2кА я примерно написал, т.к. взял за основу твой расчет 1,7кА. Пока главное с ВТХ предохранителя
разобраться
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2012, 17:08:58  »

Давайте увеличим сечение кабеля до 150 мм2 (2 в параллель). Ток к.з. станет 2кА.
Ток к.з. получился 2300А.
Dmitrik, почему у тебя при увеличении сечения уменьшился ток к.з.
При такой длинне у тебя должно быть большое падение напряжения, либо кабель будет не догружен.
Автор: Dmitrik
« : 27 Березень 2012, 16:53:56  »

Ну я это и имел в виду :-[
Автор: Roman3R
« : 27 Березень 2012, 16:52:36  »

Давайте увеличим сечение кабеля до 150 мм2 (2 в параллель).
Струм КЗ необхідно рахувати не окремо на кожний кабель а на роботу двох кабелів в паралель .
Автор: Dmitrik
« : 27 Березень 2012, 16:42:12  »

Спасибо за помощь. Давайте увеличим сечение кабеля до 150 мм2 (2 в параллель). Ток к.з. станет 2кА. Какое будет время срабатывания предохранителя ППН-39 400А?
Автор: nocibur
« : 27 Березень 2012, 12:43:57  »

увеличивать сечение кабеля
Вот и я об этом подумал, увеличив сечение, уменьшится сопротивление линии, следовательно ток КЗ будет большим чем есть сейчас и предохранитель перегорит быстрей нежели сейчас.
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2012, 12:36:37  »

Dmitrik, а ты уверен что тебе нужен предохранитель на 400А. допустимый ток на два кабеля 120мм2 - 368А (худший вариант для воздуха). Тут нужно либо увеличивать сечение кабеля, либо уменьшать номинал автомата. А какой расчетный ток? Только что посчитал ткз - в конце линии (285м) получилось 1710А
Автор: nocibur
« : 27 Березень 2012, 12:20:03  »

и где взял характеристики предохранителей? поделись

http://nvacontact.com/images/docs/PPN.pdf
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2012, 12:00:14  »

Dmitrik, а как ты считаешь? и где взял характеристики предохранителей? поделись
Автор: Dmitrik
« : 27 Березень 2012, 11:51:17  »

Мои 2 кабеля в УП должны подключаться на предохранитель 400А. Ток к.з. получился 2300А. Посмотрел по ВТХ предохранителя-за 5 сек не отключится. Х.з. можнт не так считаю
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2012, 11:27:57  »

Dmitrik, странно, длины не критические и сечение нормальное... А как ты считал? Наверное взял сопротивление одного кабеля?
Автор: Dmitrik
« : 27 Березень 2012, 11:14:33  »

Тогда вернусь к своему первому вопросу.
Линия: ТП - УП - объект
ТП (630кВА): 2ААБл-1 4х120, 15м - существующий
УП - объект: 2АВБбШв-1 4х120, 270м - проектир.
Как рассчитать предохранитель в УП по 1ф к.з. для подключения проектир. КЛ?

По моим расчетам мне не хватает тока к.з. для откл предохранителя в УП при к.з.
Что делать?
Автор: O.S.
« : 26 Березень 2012, 18:46:06  »

При такій схемі мабуть треба робити якесь блокування між рубильниками QS1 і QS2, щоб при розмиканні одного розмикався і інший, ну і для замикання відповідно теж.
А взагалі навіщо такі збочення? 400 А не такий вже великий струм, щоб під нього не можна було підібрати один кабель.
До того ж, апарати захисту неселективні. При КЗ за FU1...FU3  в щитовій першим спрацює не найближчий до місця КЗ запобіжник, а запобіжник на ТП, що є незручно, особливо якщо ТП далеко.
Автор: Андрюха РЗА
« : 26 Березень 2012, 18:17:39  »

для защиты данных кабелей при к.з.
При КЗ перегорять запобіжники на обох лініях (особливо при КЗ в кінці кабелю) , адже струм КЗ піде по двох кабелях
Это еще хорошо, а если будет кз у одного из предохранителей, при большой длине линии?
Ближайший почуствует, а вот дальний - не факт. Это ж получается кадый из них нужно проверять по отключению кз при двойной длине линии.