Автор: Сугор
« : 27 Березень 2012, 17:54:55 »Dmitrik, ну в моем расчете не учтена оболочка кабеля и данные у меня были только на кабель 3х120+1х70 (справочник Шаповалова).
Давайте увеличим сечение кабеля до 150 мм2 (2 в параллель). Ток к.з. станет 2кА.
Ток к.з. получился 2300А.Dmitrik, почему у тебя при увеличении сечения уменьшился ток к.з.
Давайте увеличим сечение кабеля до 150 мм2 (2 в параллель).Струм КЗ необхідно рахувати не окремо на кожний кабель а на роботу двох кабелів в паралель .
увеличивать сечение кабеляВот и я об этом подумал, увеличив сечение, уменьшится сопротивление линии, следовательно ток КЗ будет большим чем есть сейчас и предохранитель перегорит быстрей нежели сейчас.
Это еще хорошо, а если будет кз у одного из предохранителей, при большой длине линии?для защиты данных кабелей при к.з.При КЗ перегорять запобіжники на обох лініях (особливо при КЗ в кінці кабелю) , адже струм КЗ піде по двох кабелях