Автор: Сугор
« : 07 Листопад 2011, 13:51:55  »

да, здание наше
Ну, тогда, прийдется делать ремонт и менять проводку. как вариант можно использовать систему пластиковых коробов
Автор: Алексей Гр
« : 07 Листопад 2011, 13:23:12  »

Алексей Гр, а здание Ваше или Вы его арендуете?

да, здание наше  :)
Автор: Саша85
« : 07 Листопад 2011, 13:13:19  »

если проводов в розетках 2, то нужно еще тянуть землю по всему зданию отдельно?
Виходить що так, ПЗВ мабуть на розеточні групи необхідно буде ставити, а згідно абзацу 2 п.1.7.81 ПУЕ "ПЗВ заборонено застосовувати в електроустановках із системою TN-C", отже РЕ провід необхідно привести до розетки який необхідно приєднати до ГЗШ (головна заземляюча шина) ...
Автор: Сугор
« : 07 Листопад 2011, 13:11:11  »

Алексей Гр, а здание Ваше или Вы его арендуете?
Автор: NeON2K
« : 07 Листопад 2011, 13:07:12  »

т.е. если проводов в розетках 2, то нужно еще тянуть землю по всему зданию отдельно?
фактически да
Автор: Алексей Гр
« : 07 Листопад 2011, 13:03:41  »

Алексей Гр, как определить, что
Все кабели оходящие от ВРУ ....  либо 3х либо 5ти жильными
- просто выкрутите  несколько розеток в здании и убедитесь,  что подсоединены :  фаза (коричневый провод), ноль (синий провод), ЗЕМЛЯ (желто-зеленый). Боюсь, правда, что здание старое и розетки совдеповские без земли и провода не соответствуют цветовой маркировке....
т.е. если проводов в розетках 2, то нужно еще тянуть землю по всему зданию отдельно?  ???
Автор: NeON2K
« : 07 Листопад 2011, 12:03:56  »

Алексей Гр, как определить, что
Все кабели оходящие от ВРУ ....  либо 3х либо 5ти жильными
- просто выкрутите  несколько розеток в здании и убедитесь,  что подсоединены :  фаза (коричневый провод), ноль (синий провод), ЗЕМЛЯ (желто-зеленый). Боюсь, правда, что здание старое и розетки совдеповские без земли и провода не соответствуют цветовой маркировке....
Автор: Сугор
« : 07 Листопад 2011, 11:43:35  »

Алексей Гр, в здании должна быть выполнена система заземления TN-C-S: во ВРУ здания от ТП приходит четырех жильный кабель, во ВРУ четвертая жила кабеля (РЕN) делится на рабочий (N) и защитный (РЕ) ноли. Все кабели оходящие от ВРУ должны быть либо 3х либо 5ти жильными, на все розетки (не только компьтерные) должен приходить 3х жильный кабель.
Саша85, извините, я не хотел Вас упрекнуть в незнании :)
Автор: Алексей Гр
« : 07 Листопад 2011, 11:33:57  »

Спасибо за ответы!  beer
И последний вопрос. Если земля все таки сделана так как надо, должнен ли по зданию быть протятнут металический прут, к которому подключается земля компьютеров и т.д.? или это раньше так было, а сейчас можно обойтись и без этого?
Автор: sbal
« : 07 Листопад 2011, 11:33:53  »

Около здания торчит металический штырь, но к нему не ничего не подходит (может под землей)
оно и есть :) К этому штырю на глубине 70 см подходить стальной трос или что-то наподобие. Можешь проверить, взять лопату и откапать ради интереса. Не забудь потом опять закапать :)

"...ты суслика видишь? ...а он есть"  :D :D прошу прощения, не смог удержать себя
Автор: Саша85
« : 07 Листопад 2011, 11:29:03  »

Саша85, контур заземления и система уравнивания потенциалов - это не одно и тоже
Я знаю (шановний Сугор різницю між вирівнюванням потенціалів і системою заземлення я знаю), але ще раз повторююся, як без системи заземлення ефективно виконати заходи захисту від ураження електричним струмом у разі непрямого дотику ???
Тобто якщо ми не виконаємо систему заземлення, а наші супер спеціалісти/монтажники зроблять по "вищому класу" то буде "біда"
Автор: NeON2K
« : 07 Листопад 2011, 11:19:54  »

Электрики 1 раз в 2 года проводят какие то измерения, говорят у нас все в порядке, по крайне мере акт подписывают. )
Попробуйте у них и спросить как организовано заземление. Пусть объяснят , что к чему, тем более если
в эликтричестве не понимаю ничего )
Автор: Сугор
« : 07 Листопад 2011, 11:17:40  »

Алексей Гр, чтобы на равных общаться с "приходящими" и "говорящими" - необходимо прочитать кучу литературы, но самое главное, если на вашем балансе есть какое-нибудь электрооборудоваеие то в Вашей организации должен быть человек ответственный за электробезопаснось. У него должна быть соответствующая группа допуска...
Я вважаю що система заземлення повинна бути, тому що як без цього ефективно виконати захисні заходи електробезпеки у разі непрямого дотику, також див.п.2.4.1.9 ДБН В.2.2-27 "У кожному будинку (споруді) повинна бути виконана основна система зрівнювання потенціалів, яку слід реалізувати шляхом приєднання до головної заземлювальної шини електроустановки таких провідних частин" і взагалі п.2.4 даного ДБН та гл.1.7 ПУЕ як захід захисту у разі непрямого дотику
Саша85, контур заземления и система уравнивания потенциалов - это не одно и тоже
Автор: NeON2K
« : 07 Листопад 2011, 11:17:21  »

Около здания торчит металический штырь, но к нему не ничего не подходит (может под землей)
оно и есть :) К этому штырю на глубине 70 см подходить стальной трос или что-то наподобие. Можешь проверить, взять лопату и откапать ради интереса. Не забудь потом опять закапать :)
Автор: Саша85
« : 07 Листопад 2011, 11:17:15  »

Я вважаю що система заземлення повинна бути, тому що як без цього ефективно виконати захисні заходи електробезпеки у разі непрямого дотику, також див.п.2.4.1.9 ДБН В.2.5-27 "У кожному будинку (споруді) повинна бути виконана основна система зрівнювання потенціалів, яку слід реалізувати шляхом приєднання до головної заземлювальної шини електроустановки таких провідних частин" і взагалі п.2.4 даного ДБН та гл.1.7 ПУЕ як захід захисту у разі непрямого дотику