Автор: Roman3R
« : 03 Листопад 2011, 13:54:34  »

управлять
Управлять , це означає адміністративне управління , такі підприємства входять в структуру Мінпаливенерго .
Автор: Сугор
« : 02 Листопад 2011, 14:01:23  »

Roman3R, так я и не утверждал...
Автор: Roman3R
« : 02 Листопад 2011, 13:53:32  »

Вы думаете что на производстве не может быть кабельных этажей, тонелей, галерей, эстакад и т.д
Такі споруди є і на промпідприємствах і в таких спорудах необхідно виконувати нормативи по горючості кабелів але це не означає , що ці норми поширюються на прокладання кабелів поза цими спорудами .
Автор: Сугор
« : 02 Листопад 2011, 13:38:35  »

Ви прчитайте цей пункт до кінця . там є перелік що відноситься до кабельних споруд .
Roman3R, прочитал, а Вы думаете что на производстве не может быть кабельных этажей, тонелей, галерей, эстакад и т.д.?
Автор: Roman3R
« : 02 Листопад 2011, 13:38:20  »

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
1   СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Требования этого нормативного документа обязательны при проектировании и эксплуатации электроустановок предприятий, учреждений и организаций, которые входят в сферу управления Минтопэнерго Украины.

Значна більшість промислових підприємств не входить в сферу управління Мінпаливенерго і норми цього документу на них не поширюються .
Автор: Roman3R
« : 02 Листопад 2011, 13:31:12  »

2.3.З. Кабельное сооружение
Ви прчитайте цей пункт до кінця . там є перелік що відноситься до кабельних споруд .
Автор: sbal
« : 01 Листопад 2011, 18:14:08  »

sbal, а чего так сложно? На этой ветке, ведь ДБН 23:10 вроде признается? 
Дык понимаешь у этих умоленных "электриков" один талмуд - ПУЭ  :D :D :D а поскольку был задан общего плана вопрос:
В каких случаях кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение? Подскажите нормативный документ. Спасибо
то чем:
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
не подходит? Тем паче и "храм" озвучен:
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
::)
Автор: Сугор
« : 01 Листопад 2011, 17:54:52  »

Ці вимоги не стосуються виробничих приміщень промпідприємств , якщо там відсутні пожежо- вибухонебезпечні зони .
на счет ДБН согласен, но:
ПУЭ п.2.3.90:
Quote (selected)
Кабели прокладываемые в кабельных сооружениях должны быть стойкими к распространению пламени
Quote (selected)
2.3.З. Кабельное сооружение
Сооружение, специально предназначенное для розмещения элементов кабельной линии и оборудования, которое обеспечивает функционирование ЕЛ.
Автор: Firetuf
« : 01 Листопад 2011, 17:48:25  »

sbal, а чего так сложно? На этой ветке, ведь ДБН 23:10 вроде признается?  :D
А там все достаточно понятно изложено.
Автор: Roman3R
« : 01 Листопад 2011, 17:45:17  »

практически везде, где не требуется применение огнестойких кабелей: ДБН В.2.5.23-2010. п.4.36 г); ПУЭ п.2.3.90
Ці вимоги не стосуються виробничих приміщень промпідприємств , якщо там відсутні пожежо- вибухонебезпечні зони .
Автор: sbal
« : 01 Листопад 2011, 17:35:48  »

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

НАПБ В.01.056-2005/111
---------------------------------------------------------------------------------
Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Листопад 2011, 17:16:38  »

или нгд - в зависимости от помещений
Автор: Dmitrik
« : 01 Листопад 2011, 17:01:37  »

Я так понял в общественных и жилых здания всегда применять кабели с индексом нг?
Автор: Firetuf
« : 01 Листопад 2011, 16:53:19  »

Если брать одиночную прокладку то ВВГ не распространяет горение.
- boss, не соглашусь.
Существуют три типа ВВГ по нераспостранению горения:
1. ВВГ.
2. ВВГ - по ДСТУ 4216 (4217) - одиночка.
3. ВВГ - по ДСТУ 4237 - пучки.
И прав Сугор, но еще дополню, что не только по огнестойкости, но и там где требуется малодымность и малотоксичность. п. 4.36, к) "нг" будет недостаточно.
Автор: Сугор
« : 01 Листопад 2011, 16:48:02  »

Dmitrik, в сетрификате на кабель, по новым нормам он должен соответствовать п4.1 ДСТУ4809