Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 29 Травень 2012, 16:05:02  »

такие розетки "шлейфовать" можно
Можна , при умові наявності на такій розетці двох сальників для вводу і для виводу
Автор: Jmen
« : 29 Травень 2012, 13:25:13  »

ДНАОП 40.1-1.32-01
4.6.21. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические разъемы могут использоваться при условии выполнения требований таблицы 4.8 и разрыв в них происходит внутри закрытых розеток. Количество разъемов должно быть  ограничено необходимым минимумом, и они должны размещаться в местах с меньшей вероятностью создания взрывоопасных смесей.
Искробезопасные цепи могут коммутироваться разъемами общего  назначения.

такие розетки "шлейфовать" можно? или необходимо ставить коробку перед взрывоопасным помещением и тянуть отдельно кабель?
Автор: Anatoliy57
« : 21 Березень 2011, 17:11:37  »

А по проекту то какая категорийность помещения?
Автор: Сугор
« : 21 Березень 2011, 10:36:16  »

Пожаро-, взрываопасность определяется по количеству пожаро и взрывоопасных веществ и технологии
Усли их будут та сжигать тогда в соответствии с ПУЭ зона в помещении невзрывоопасная .
, а не по их наличию
Автор: Roman3R
« : 20 Березень 2011, 11:11:05  »

исследования, как пить дать
Усли их будут та сжигать тогда в соответствии с ПУЭ зона в помещении невзрывоопасная .
Автор: sbal
« : 20 Березень 2011, 10:49:34  »

Roman3R, исследования, как пить дать  :) Параметры т. н. определять.
Автор: Roman3R
« : 19 Березень 2011, 21:47:40  »

в которой будут присутсвовать нефть и газ
Что с ними будут делать ?
Автор: НИИгаз
« : 18 Березень 2011, 16:56:26  »

Спасибо всем большое за участие! -это реконструкция здания под  лабораторию, в которой будут присутсвовать нефть и газ.
Автор: SKlim
« : 18 Березень 2011, 16:03:29  »

ДНАОП 40.1-1.32-01
4.6.21. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические разъемы могут использоваться при условии выполнения требований таблицы 4.8 и разрыв в них происходит внутри закрытых розеток. Количество разъемов должно быть  ограничено необходимым минимумом, и они должны размещаться в местах с меньшей вероятностью создания взрывоопасных смесей.
Искробезопасные цепи могут коммутироваться разъемами общего  назначения.

Автор: Anatoliy57
« : 18 Березень 2011, 14:10:03  »

Подскажите, пожайлуста, кто  на Украине является производителем розеток для взрывоопасного помещения, - зарание спасобо)


Электрооборудование устанавливаемое во взрывоопасной зоне,
должно иметь на корпусе маркировку взрывозащиты. По которой определяется
в каком помещении можно устанавливать это оборудование.

Соединители электрические взрывозащищенные.
http://exportpostach.com.ua/velan/soedi_elekt_vzryi/soedi_elekt_vzryi_.html

Автор: sbal
« : 18 Березень 2011, 11:45:16  »

uksusXIII:thumbsup: маленькую ремарку можно? Не для Заказчика делаем, но для людей - первое. Второе:
ЗАКОН УКРАИНЫ
О регулировании градостроительной деятельности
........................
Граждане, которые получили соответствующий квалификационный сертификат, могут вы-полнять отдельные виды работ (услуг), связанные с созданием объекта архитектуры, без соответ-ствующей лицензии, имеют личную печать и несут ответственность за ненадлежащее выполне-ние работ (услуг), право выполнения которых определено квалификационным сертификатом, и нарушение требований законодательства, строительных норм, стандартов и правил.
.......................
12. Кабинету Министров Украины:
1) внести в месячный срок со дня опубликования этого Закона в Верховную Раду Украины проект закона о персонификации ответственности за отрицательные последствия, вызванные до-пущенными нарушениями строительных норм, стандартов и правил в процессе проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов градостроительства;
......................
Автор: uksusXIII
« : 18 Березень 2011, 11:22:53  »

Хочу еще раз заметить:все вышеуказанное НЕ СООТВЕТСТВУЕТ нормам!Так делать НЕЛЬЗЯ! Тем более вносить в проект!Пусть Заказчик делает это на свой страх и риск!
Автор: tuilri
« : 18 Березень 2011, 11:19:28  »

НИИгаз, вот тема специально для вас
http://eom.com.ua/index.php/topic,7164.0.html
Автор: uksusXIII
« : 18 Березень 2011, 11:08:19  »

Штепсельные разъемы во взрывоопасной зоне-это бред! =-0 Сами подумайте об искре,возникающей во время коммутации оборудования! Мне в свое время приходилось тоже выходить из подобной ситуации в спиртохранилище...Заказчику нужно было втыкать в пятиполюсные резетки передвижные насосы. Я вышел из положения так: Установил пятиполюсные розетки IP67,а напряжение подавал на них посредством ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОГО кнопочного поста с сигнальной лампой,установленного рядом с розеткой...при этом пускатель,подающий напряжение на розетку, находился в шкафу электрощитовой. Весь смысл этой кухни как раз и заключается в том,чтобы коммутацию вилки с розеткой ГАРАНТИРОВАНО производить при отсутствии напряжения!!! Есть специальные розеточные посты с переключателями,в которых используется механическая блокировка,для предотвращения вытаскивания вилки под напряжением (мне поставляет Итал-Техно см.тут http://ital-tecno.com.ua/products/electrotechnics/wall_outlet.php).
P.S. есть фото...ща выложу в архив Медиа!
Здесь использован взрывобезопасный кнопочный пост Бартек...стоимость под 200 евриков. Розетка с переключателем Марланвиль, Италия.
Здесь использован взрывобезопасный кнопочный пост Бартек...стоимость под 200 евриков. Розетка с переключателем Марланвиль, Италия.
и вот еще:
Слева внизу -это датчик загазованности,контролирующий наличие паров спирта в спиртохранилище
Слева внизу -это датчик загазованности,контролирующий наличие паров спирта в спиртохранилище
Автор: Сугор
« : 18 Березень 2011, 11:07:39  »

А разве разрешено в взрывоопасных зонах установка штепсельных розеток?