Повідомлення в цій темі

Автор: Bobertigra
« : 21 Жовтень 2010, 13:22:31  »

Все верно :)
Автор: *Андрей*
« : 21 Жовтень 2010, 12:55:25  »

А что значит аварийный режим в схеме?
В нормальном режиме на одно ВРУ работают два кабеля и один или оба трансформатора, при аварийном режиме (обестачивание одного из кабелей, или выхода из строя одного их трансформаторов) второй кабель (трансформатор) берет всю нагрузку на себя.
Автор: tuilri
« : 21 Жовтень 2010, 12:44:41  »

А что значит аварийный режим в схеме?
Автор: Bobertigra
« : 21 Жовтень 2010, 12:19:45  »

Так отдел учета облэнерго и завернул :)
Вот вариант который согласовали:
Автор: *Андрей*
« : 14 Жовтень 2010, 10:19:36  »

Пока жду ответа, не спешит эксперт. Судя по его поведению он горячо жаждет встречи с бумажником заказчика.
Bobertigra, а ты не пробовал сначала согласовывать учет электроэнергии в отделе учета Облэнерго, наружные сети - в горсетях, я так делаю, а затем направляю на экспертизу.
Автор: Bobertigra
« : 13 Жовтень 2010, 22:50:09  »

Пока жду ответа, не спешит эксперт. Судя по его поведению он горячо жаждет встречи с бумажником заказчика.
Автор: yuoras
« : 12 Жовтень 2010, 20:41:02  »

Все переделал, завтра иду к эксперту, если согласует, выложу новые схемы, может пригодится кому-нибудь.
Согласовали?
Автор: *Андрей*
« : 05 Жовтень 2010, 09:41:24  »

Все переделал, завтра иду к эксперту, если согласует, выложу новые схемы, может пригодится кому-нибудь.
Было бы неплохо
Автор: Bobertigra
« : 04 Жовтень 2010, 21:53:53  »

Все переделал, завтра иду к эксперту, если согласует, выложу новые схемы, может пригодится кому-нибудь.
Автор: Bobertigra
« : 29 Вересень 2010, 17:19:38  »

Все в одном помещении
Автор: *Андрей*
« : 29 Вересень 2010, 17:15:07  »

Bobertigra, а ВРУ1 и ВРУ2 рядом расположены, или ВРУ1 в дома, а ВРУ2 в автостоянке?
Автор: Bobertigra
« : 29 Вересень 2010, 17:11:06  »

Наверное придется ставить ящики учета на линиях ВРУ лифта и отдельно ящик учета на насос.
Да, наверное придется. Тогда возникает вопрос, нужно ли также ставить отдельный учет на противопожарную нагрузку, ведь она (кроме АПС) включается только при пожаре и не потребляет регулярно электроэнергию?
Автор: Bobertigra
« : 29 Вересень 2010, 16:58:04  »

Недавно принимал дом, там Освещение,Котельня, Лифт,Пожарка, Гаражи и Общий для квартир, Ввод на дом.
На всё свои счётчики.

А как было это реализовано, все счетчики в ВРУ установлены, или был отдельный щит учета?
Автор: Bobertigra
« : 29 Вересень 2010, 16:56:26  »

ИМХО проблема в том что общедомовая нагрузка на ВРУ1, а лифт с насосной установкой на ВРУ2. Почему? Неужели лифт с насосом в твоем случае имеют I категорию?
Нет не имеют, просто согласно ДБН при желании заказчика категорию оборудования можно повысить. В данном случае это было сделано, чтобы немного разгрузить питающие кабели ВРУ1
Автор: yuoras
« : 29 Вересень 2010, 16:40:27  »

Недавно принимал дом, там Освещение,Котельня, Лифт,Пожарка, Гаражи и Общий для квартир, Ввод на дом.